Bonjour,
Je réalise actuellement une étude de confort d'été sur un bâtiment administratif et je rencontre un résultat que j'ai du mal à interpréter. Pour mes essais, j'ai pris un bureau qui me sert de local test.
Je cherche à évaluer l'intérêt du rafraîchissement nocturne par free-cooling (avec activation du bypass lorsque la température extérieure dépasse 20 °C), complété par l'ouverture des fenêtres.
J'ai réalisé deux variantes :
Variante 1 : free-cooling de 20 h à 6 h, sans ouverture des fenêtres.
Variante 2 : free-cooling de 20 h à 6 h, avec ouverture des fenêtres de 20 h à 6 h.
J'ai extrait les courbes de température opérative intérieure du bureau pour les deux variantes, sur la semaine la plus chaude.
Les courbes montrent que la variante avec ouverture nocturne des fenêtres présente bien des températures plus basses pendant la nuit, ce qui semble logique.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi, pendant la journée suivante, la température opérative de cette même variante devient parfois supérieure à celle du scénario sans ouverture nocturne des fenêtres.
Est-ce un comportement physiquement cohérent ou cela pourrait-il provenir d'une erreur de paramétrage ou de saisie ?
Merci par avance.
Rafraichissement nocture par ouverture des fenêtres
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Pierrot22
- Habitué
- Messages : 26
- Inscription : 06 mai 2014 20:23
Rafraichissement nocture par ouverture des fenêtres
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.