Ponts thermiques négatifs

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

clemg
Novice
Messages : 1
Inscription : 26 juil. 2007 07:35
Localisation : TOULOUSE

Ponts thermiques négatifs

Message par clemg » 15 févr. 2010 12:05

Bonjour,
J'ai un problème au niveau des ponts thermiques. J'ai saisi mon bâtiment sous alcyone en intégrant les différents ponts thermiques au niveau des parois. Or sous pléiades, j'obtiens des ponts thermiques négatifs en W/K
Quelqu'un serait-il d'où cela provient ?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 15 févr. 2010 12:38

Même constatation avec la génération de synthèse, mes ponts sont aussi négatifs comme clemg alors que j'ai rentré des Ψ positifs o_Ô
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

HPman83
Membre
Messages : 8
Inscription : 07 mai 2009 21:42

Message par HPman83 » 16 févr. 2010 21:45

Meme probleme pour moi

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 17 févr. 2010 13:13

Je viens de voir que la beta3 corrigerait ce bug...

Mais chez moi au lancement, Alcyone Beta 3 soulève un enchaînement d'erreur,
- au lancement :
Image
Image


- puis en tentant d'ouvrir un ancien projet généré avec la première béta :
Image

Erreur qui est levée aussi à la fermeture d'Allcyone (rendue impossible).
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 18 févr. 2010 10:24

Bonjour,

Pour ceux qui rencontreraient le même souci que moi...

J'ai suivi le conseil de Sophie BONNAUD : j'ai télécharé sur le site Izuba.fr la dernière version, et cela a réparé l'installation faite précédemment par mise à jour.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant