Bonjour,
je dois simuler un patio intérieur de 200 m2 sur 4 étages. Il est couvert par une verrière mobile et tempéré par un puits canadien.
J'ai un problème puisque des fenêtres donnent sur ce patio et sont donc considérées comme des vitrages intérieurs. Et si je défini le patio comme étant extérieur je ne peux pas prendre en compte la toiture et le logiciel ne calculera pas la température de ce patio.
Bref, j'ai une sorte de dilemme et je ne sais pas s'il serait possible de simuler tout ça correctement ou si c'est peine perdue.
Merci de votre aide
atrium
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2704
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
Je ne suis pas membre d'Izuba, ma réponse n'a donc pas la même valeur que celle de M. Mikolasek mais avez-vous essayé de mettre en place à la place des fenêtres qui donne sur le patio, des portes de même U.
Cela ne permettra pas de prendre en compte les apports solaires qui iront du patio vers le bâtiment mais simulera bien les échanges de chaleur. Vu la profondeur du "patio", le modèle ne doit pas être trop mauvais ...
Je ne suis pas membre d'Izuba, ma réponse n'a donc pas la même valeur que celle de M. Mikolasek mais avez-vous essayé de mettre en place à la place des fenêtres qui donne sur le patio, des portes de même U.
Cela ne permettra pas de prendre en compte les apports solaires qui iront du patio vers le bâtiment mais simulera bien les échanges de chaleur. Vu la profondeur du "patio", le modèle ne doit pas être trop mauvais ...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1148
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Il y a une solution, un peu complexe à mettre en œuvre, mais qui donnera les meilleurs résultats possibles pour cette configuration.
1 - Simulez avec le patio ouvert et en mettant des vitrages sur vos fenêtres correspondant à au vitrage d'origine + vitrage du patio (multipliez les facteurs solaires respectifs et additionnez le nombre de vitrages). Notez les apports solaires (que je nommerai AS1 par la suite) que reçoivent vos pièces autour du patio.
2 - Simulez avec le patio fermé et sans les vitrages intérieurs et notez les apports solaires du patio (que je nommerai AS2 par la suite).
3 - Mettez des menuiseries opaques avec un coeff U égal à celui de vos fenêtres sur les parois entre le patio et vos pièces.
Cela servira à calculer l'échange thermique entre le patio et les pièces.
4 - Rajoutez des parois verticales supplémentaire de la surface de vos vitrages et mettez dessus des vitrages avec un coeff U minimal de 0.01 et le facteur solaire de la somme des vitrages (même méthode qu'au 1°) et redéfinissez les masques de cette paroi pour qu'ils soient identiques aux parois vitrées du patio. Cela permettra de prendre en compte les apports solaires allant dans vos pièces à travers le patio sans provoquer de déperdition supplémentaire vers l'extérieur.
5 - Fermez le patio, puis simulez en jouant sur le facteur solaire du vitrage supérieur pour que les nouveaux apports solaires du patio soient : AS2 - AS1. Cela permettra de ne pas prendre en compte deux fois la part d'apport solaire qui rentre dans les pièces
Voilà, je vous l'accorde, ce n'est pas simple.
Meilleures salutations
1 - Simulez avec le patio ouvert et en mettant des vitrages sur vos fenêtres correspondant à au vitrage d'origine + vitrage du patio (multipliez les facteurs solaires respectifs et additionnez le nombre de vitrages). Notez les apports solaires (que je nommerai AS1 par la suite) que reçoivent vos pièces autour du patio.
2 - Simulez avec le patio fermé et sans les vitrages intérieurs et notez les apports solaires du patio (que je nommerai AS2 par la suite).
3 - Mettez des menuiseries opaques avec un coeff U égal à celui de vos fenêtres sur les parois entre le patio et vos pièces.
Cela servira à calculer l'échange thermique entre le patio et les pièces.
4 - Rajoutez des parois verticales supplémentaire de la surface de vos vitrages et mettez dessus des vitrages avec un coeff U minimal de 0.01 et le facteur solaire de la somme des vitrages (même méthode qu'au 1°) et redéfinissez les masques de cette paroi pour qu'ils soient identiques aux parois vitrées du patio. Cela permettra de prendre en compte les apports solaires allant dans vos pièces à travers le patio sans provoquer de déperdition supplémentaire vers l'extérieur.
5 - Fermez le patio, puis simulez en jouant sur le facteur solaire du vitrage supérieur pour que les nouveaux apports solaires du patio soient : AS2 - AS1. Cela permettra de ne pas prendre en compte deux fois la part d'apport solaire qui rentre dans les pièces
Voilà, je vous l'accorde, ce n'est pas simple.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Merci, je vais essayer cette solution.
Par contre j'ai simulé une première fois avec la solution précédente et je suis assez surpris car les apports solaires bruts du patio sont nuls.
Je me demande donc si j'ai bien fait de définir la toiture comme une verrière (matériau verre dans la classe toiture).
La solution est elle de créer une toiture terrasse par exemple et d'y insérer un vitrage sur toute sa surface?
Par contre j'ai simulé une première fois avec la solution précédente et je suis assez surpris car les apports solaires bruts du patio sont nuls.
Je me demande donc si j'ai bien fait de définir la toiture comme une verrière (matériau verre dans la classe toiture).
La solution est elle de créer une toiture terrasse par exemple et d'y insérer un vitrage sur toute sa surface?