Message par franck35 » 17 mai 2010 17:58

Bonjour,

Quand j'ai réalisé ma modélisation sur Alcyone de mon ouvrage, j'ai coché la case " Ne pas créer cette paroi dans Pleiades" pour considerer en gros que certaines parois sont mitoyennes (sur local chauffé).

Ma question est , est ce que c'est pareil que réaliser cette demarche dans Pleiades , en mettant " Mitoyen " ou "Mitoyen identique " pour le contact de la paroi?

Merci beaucoup

Cordialement

Franck
Agence Franck Boutté Consultants
Stagiaire Chargé d'études

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2702
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Caractérisation des parois

Message par olivir » 17 mai 2010 22:46

Bonjour,

Non c'est différent : dans un cas, vous n'avez pas de paroi du tout, dans l'autre vous avez une paroi qui donne sur une zone thermique à 19°C ou à température identique.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 177
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Caractérisation des parois

Message par bertaud » 19 mai 2010 10:32

sans compter l'inertie amenée par la paroi !
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat