VMC DF thermodynamique et confort d'été

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

VMC DF thermodynamique et confort d'été

Message par nyfa » 07 mars 2011 15:00

Bonjour,

Dans le cas d'une VMC Double Flux thermodynamique, est-il correcte de procéder de la même façon que pour modéliser la récupération de chaleur sur l'air extrait en hivers et le rafraichissement de l'air entrant par l'air extrait en été?
Par exemple pour un rendement de 70%, on créé une pièce fictive avec une ventilation externe de 30%*Débit et on renvoi également 70% du débit vers cette zone à partir des pièces du projet.
Par contre, si le raisonnement est bon, j'imagine que les rendements sont moins élevés qu'en hiver; de quel ordre de grandeur sont-ils?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5604
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: VMC DF thermodynamique et confort d'été

Message par Régis » 08 mars 2011 11:43

Bonjour,
nyfa a écrit :Dans le cas d'une VMC Double Flux thermodynamique, est-il correcte de procéder de la même façon que pour modéliser la récupération de chaleur sur l'air extrait en hivers et le rafraichissement de l'air entrant par l'air extrait en été?
Oui, c'est correct.
nyfa a écrit :Par exemple pour un rendement de 70%, on créé une pièce fictive avec une ventilation externe de 30%*Débit et on renvoi également 70% du débit vers cette zone à partir des pièces du projet.
Oui, vous pouvez procéder ainsi.
Vous pouvez également vous dispenser de créer une pièce fictive et affecter un scénario de ventilation externe avec 30% du débit. D'un point de vue thermique, ce sera équivalent.
nyfa a écrit :Par contre, si le raisonnement est bon, j'imagine que les rendements sont moins élevés qu'en hiver; de quel ordre de grandeur sont-ils?
Les différences de rendement dépendent des équipements (voir donc les caractéristiques technique de l'équipement préconisé). En général la différence de rendement entre été et hiver ne dépasse pas 10%.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre