Bonjour,
Dans le cas d'une VMC Double Flux thermodynamique, est-il correcte de procéder de la même façon que pour modéliser la récupération de chaleur sur l'air extrait en hivers et le rafraichissement de l'air entrant par l'air extrait en été?
Par exemple pour un rendement de 70%, on créé une pièce fictive avec une ventilation externe de 30%*Débit et on renvoi également 70% du débit vers cette zone à partir des pièces du projet.
Par contre, si le raisonnement est bon, j'imagine que les rendements sont moins élevés qu'en hiver; de quel ordre de grandeur sont-ils?
Merci
VMC DF thermodynamique et confort d'été
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5604
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: VMC DF thermodynamique et confort d'été
Bonjour,
Vous pouvez également vous dispenser de créer une pièce fictive et affecter un scénario de ventilation externe avec 30% du débit. D'un point de vue thermique, ce sera équivalent.
Cordialement.
Oui, c'est correct.nyfa a écrit :Dans le cas d'une VMC Double Flux thermodynamique, est-il correcte de procéder de la même façon que pour modéliser la récupération de chaleur sur l'air extrait en hivers et le rafraichissement de l'air entrant par l'air extrait en été?
Oui, vous pouvez procéder ainsi.nyfa a écrit :Par exemple pour un rendement de 70%, on créé une pièce fictive avec une ventilation externe de 30%*Débit et on renvoi également 70% du débit vers cette zone à partir des pièces du projet.
Vous pouvez également vous dispenser de créer une pièce fictive et affecter un scénario de ventilation externe avec 30% du débit. D'un point de vue thermique, ce sera équivalent.
Les différences de rendement dépendent des équipements (voir donc les caractéristiques technique de l'équipement préconisé). En général la différence de rendement entre été et hiver ne dépasse pas 10%.nyfa a écrit :Par contre, si le raisonnement est bon, j'imagine que les rendements sont moins élevés qu'en hiver; de quel ordre de grandeur sont-ils?
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES