Bonjour,
Je vais bientôt m'attaquer à la modélisation d'un magasin industriel, un garage pour être précise, donc de grand volume. Je n'ai jamais étudié ce genre de bâtiment. Y a t-il des précautions particulières prendre (erreurs à éviter)?
Des idées pour les scénarios d'utilisation?
Merci de votre aide

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5603
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation d'un magasin industriel

Message par Régis » 25 févr. 2011 12:12

Bonjour,

La modélisation d'un magasin industriel de grand volume ne nécessite aucune précaution particulière.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Modélisation d'un magasin industriel

Message par olivir » 25 févr. 2011 12:23

Peut-être juste un point tout de même, s'il y a de grand volume et de fortes hauteurs de plafond, et si on ne fait rien contre la stratification des températures, P+C sera moins précis que dans un bâtiment classique. Me trompé-je ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5603
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation d'un magasin industriel

Message par Régis » 25 févr. 2011 12:36

Oui, effectivement, les températures obtenues avec Pleiades+Comfie ne feront pas la distinction entre température au sol et température au plafond. On obtiendra uniquement une valeur moyenne pour un volume. Cela n'est pas gênant dans un bâtiment classique avec 2.5m de hauteur sous plafond. Si le plafond se trouve à 10m, il y a effectivement une stratification de la température qui ne sera pas prise en compte.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

Re: Modélisation d'un magasin industriel

Message par nyfa » 25 févr. 2011 13:33

Merci pour vos réponses!

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

Re: Modélisation d'un magasin industriel

Message par nyfa » 15 mars 2011 11:11

Bonjour,
j'ai justement de grandes hauteur sous plafond (7,4 m au max). PC ne prend pas en compte la stratification de l'air mais y a t-il un moyen de l'évaluer? ou peut-on considérer qu'elle est négligeable à côté des mouvements d'air engendrés par la ventilation mécanique et naturelle (ouverture fréquente voire continue de grandes portes)?

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5603
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation d'un magasin industriel

Message par Régis » 15 mars 2011 13:03

Bonjour,
nyfa a écrit :PC ne prend pas en compte la stratification de l'air mais y a t-il un moyen de l'évaluer?
Pleiades+Comfie ne permet pas d'évaluer cette stratification de l'air. C'est une des limites actuelle du logiciel.
nyfa a écrit :peut-on considérer qu'elle est négligeable à côté des mouvements d'air engendrés par la ventilation mécanique et naturelle (ouverture fréquente voire continue de grandes portes)?
Avec 7.5m de hauteur sous plafond, il faut effectivement avoir un taux de brassage d'air important de façon à uniformiser la température. Dans ces conditions, la stratification de la température de l'air pourra alors être négligée.
Attention à ne pas confondre brassage de l'air et renouvellement de l'air. En effet on peut brasser l'air avec un ventilateur sans pour autant le renouveler.

Cordialement.