Ventilation interne via les portes ou naturelle

Message par Fabrice59 » 29 juil. 2011 09:33

Bonjour,

Je souhaiterais savoir sur quel base le pourcentage d'ouverture des portes est pris en compte?
Est-ce par heure? par jour?
Par ailleurs, quel est le ration du débit d'air (m3/m².h) lorsque la porte est ouverte?

Autre question

Quel est le coefficient d'échange à renseigner pour simuler la ventilation naturelle?

merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5305
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation interne via les portes ou naturelle

Message par Régis » 29 juil. 2011 10:42

Bonjour,

Il s'agit d'un pourcentage, le résultat est donc le même qu'il soit appliqué par heure, par jour ou par semaine.
Quoi qu'il en soit, les résultats sont présentés au pas de temps horaire.
Fabrice59 a écrit :quel est le ration du débit d'air (m3/m².h) lorsque la porte est ouverte?
Cela dépend, en effet le logiciel génère des échanges d'énergie en fonction de la différence de température qu'il y a entre ces deux zones thermiques.
La formule utilisé par le moteur de calcul est accessible en cliquant sur "Démarrer" > "Programmes" > "Izuba Energies" > "Documentations" > "Algorithmes Comfie" en page 13/17 :
echanges.jpg
Fabrice59 a écrit :Quel est le coefficient d'échange à renseigner pour simuler la ventilation naturelle?
Le coefficient d'échange est à utiliser pour les ventilations internes dans le cas de campagne de mesure par exemple.
Ainsi, on peut obtenir des valeurs chiffrés que l'on peut saisir directement dans le logiciel.
En effet la détermination de la valeur de ce coefficient est sinon très difficile à déterminer (dépend de nombreux paramètres).

En complément, vous trouverez ici la page du manuel correspond aux ventilations internes.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Fabrice59
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 03 mars 2011 08:49

Ventilation interne forcée

Message par Fabrice59 » 26 août 2011 14:16

Bonjour,

Bonjour je souhaite modéliser une ventilation interne forcée d'une Zone A à une Zone B de 5 vol/h sachant que la ventilation ne s'allume que pour une commande donnée.

Ma question est la suivante:

Dois-je au préalable renseigner une ventilation externe dans la Zone A de 5 vol/h afin d'éviter des problèmes de dépression?

Ou est-ce que le fait d'affecter un scénario dans le menu déroulant de "la ventilation utilisera le scénario de ventilation int" permet d'éviter l'ajout d'une ventilation externe dans la Zone A?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5305
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation interne via les portes ou naturelle

Message par Régis » 29 août 2011 12:22

Bonjour Fabrice59,
Fabrice59 a écrit :Dois-je au préalable renseigner une ventilation externe dans la Zone A de 5 vol/h afin d'éviter des problèmes de dépression?
Oui.
Fabrice59 a écrit :Ou est-ce que le fait d'affecter un scénario dans le menu déroulant de "la ventilation utilisera le scénario de ventilation int" permet d'éviter l'ajout d'une ventilation externe dans la Zone A?
Non.
En effet, le fait d'attribuer le scénario de ventilation interne dans "la ventilation utilisera le scénario de ventilation int" permet de réguler cette ventilation interne en fonction du scénario mais n'empêche pas les problèmes de dépression.

Cordialement.