Ventilation double flux

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Sébastien B
Habitué
Messages : 41
Inscription : 19 mai 2011 15:24

Ventilation double flux

Message par Sébastien B » 04 mai 2012 13:21

Bonjour,

On peut désormais affecter 2 scénarios de ventilation et un échangeur dans Alcyone.
Quel est l'intérêt d'avoir 2 scénarios?
Quelles sont les différences entre les ventilations 1 et 2?
Pourquoi mettre un contrôle sur la ventilation externe 1?
Pourquoi la ventilation 2 ne peut pas être contrôlée?

Merci de votre aide.

BDoub
Habitué
Messages : 32
Inscription : 25 nov. 2011 10:28

Re: Ventilation double flux

Message par BDoub » 09 mai 2012 07:49

Bonjour Sébastien,

Pour apporter un élément de réponse à ces questions, ce sujet du forum pourra t'être utile.
Il n'y a pas de différence entre les 2 scénarios de ventilation, si ce n'est que le premier peut être contrôlé.
Le contrôle de la ventilation externe 1 peut permettre d'obtenir une ventilation différente sous des conditions particulières.
Pour la ventilation 2, j'imagine qu'il n'y a pas de contrôle pour éviter de complexifier trop les choses...

Cordialement,
Bertrand.

Répondre