Je suis en train d'utiliser la nouvelle ventilation externe avec contrôle et j'ai l'impression qu'il y a un bug sur la condition de température.
Je cherche à modéliser une ventilation nocturne. J'ai donc créé un scénario de ventilation de 4 vol/h 100 % du temps auquel j'affecte un contrôle.
Le contrôle est le suivant (condition d'arrêt à 24°C) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ntrole.png
Une fois la simulation terminée, j'ai les besoins de chauffage qui ont quasiment doublés (par rapport à sans ventilation nocturne) alors que la consigne est à 21 °C
Quand je regarde les température, en hivers quand on passe en réduit (16°C), la température chute beaucoup plus vite dans la variante avec ventilation nocturne que sans. On est pourtant inférieure à 21°C et cette ventilation devrait être arrêtée...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... hivers.png
Quand on regarde ce graphique il paraît clair que cette ventilation est allumée (d'où les besoins de chauffage qui s'envolent).
J'ai fait un autre test avec la condition d'arrêt à 40°C.
J'obtient ça en hivers:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... hivers.png
Et ça en été:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=975604vn2t.png
En hivers les 2 courbes avec la ventilation sont presque confondues (les 3 courbes devraient l'être).
En été, elles ne le sont pas alors qu'on est entre 24°C et 40 °C en moyenne....
Je suis donc un peu dérouté
Y aurait-il quelque chose qui m'échappe ou est-ce un bug ?
PS: je n'arrive pas à mettre des images dans le post et je suis obligé d'indiquer des liens. J'ai un message qui dit qu'il est impossible de déterminer les dimensions de l'image.