Photovoltaïque pour STD comfie
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
Photovoltaïque pour STD comfie
Bonjour,
Après de nombreuses recherches je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum (il se peut que j'ai mal regardé).
Je suis actuellement en stage en bureau d'étude thermique et je dois simuler l'implantation de panneaux photovoltaïques. Pour cela j'ai créé mon système photovoltaïque dans ma bibliothèque et je l'ai envoyé vers le projet.
Premier problème, la surface de 26.5m² de panneaux est située en toiture et elle est répartie sur plusieurs pièces. Dois je créer plusieurs systèmes afin de respecter la surface de chaque pièce disponible? Ou alors je peux indiqué que le système se trouve sur plusieurs pièces?
Deuxième problème je n'arrive pas à sélectionner la toiture comme parois recevant le système. Parmi les choix proposés je n'ai que des murs, quelque soit le mode d'intégration choisit.
J'espère avoir été clair. Je me tiens à votre disposition pour répondre à d'éventuelles question.
Après de nombreuses recherches je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum (il se peut que j'ai mal regardé).
Je suis actuellement en stage en bureau d'étude thermique et je dois simuler l'implantation de panneaux photovoltaïques. Pour cela j'ai créé mon système photovoltaïque dans ma bibliothèque et je l'ai envoyé vers le projet.
Premier problème, la surface de 26.5m² de panneaux est située en toiture et elle est répartie sur plusieurs pièces. Dois je créer plusieurs systèmes afin de respecter la surface de chaque pièce disponible? Ou alors je peux indiqué que le système se trouve sur plusieurs pièces?
Deuxième problème je n'arrive pas à sélectionner la toiture comme parois recevant le système. Parmi les choix proposés je n'ai que des murs, quelque soit le mode d'intégration choisit.
J'espère avoir été clair. Je me tiens à votre disposition pour répondre à d'éventuelles question.
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
réponse obtenue rapidement grâce au service technique.
Merci.
Merci.
- olivir
- Mythique
- Messages : 2713
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Cela aurait été sympa de partager le contenu de la réponse pour les visiteurs qui passeront par ici à l'avenir 
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
En faite pour simuler l'installation de panneaux photovoltaïques sur une toiture possédant une grenier ventilé, il faut créer deux étages.
En effet si l'on indique dans Alcyone que notre plafond donne sur un grenier ventilé, il est alors impossible de placer les panneaux solaires sur la toiture dans Pléiade. (Car cela placerait les panneaux dans le grenier, ce qui n'a aucun intérêt).
Le faite de créer un étage permet de rentrer la composition de notre plafond (ou se trouve l'isolant) dans le "plancher intermédiaire", et on rentre la composition de notre toiture (tuile ou ardoise) dans "toiture". Dans ces conditions on peut indiquer que notre toiture donne sur l'extérieur, et donc on peut implanter nos panneaux photovoltaïques sur la toiture. Il faut juste indiquer la hauteur de nos murs pour l'étage de 0m.
Voila j'espère que c'est clair et que cela pourra aider des gens par la suite.
En effet si l'on indique dans Alcyone que notre plafond donne sur un grenier ventilé, il est alors impossible de placer les panneaux solaires sur la toiture dans Pléiade. (Car cela placerait les panneaux dans le grenier, ce qui n'a aucun intérêt).
Le faite de créer un étage permet de rentrer la composition de notre plafond (ou se trouve l'isolant) dans le "plancher intermédiaire", et on rentre la composition de notre toiture (tuile ou ardoise) dans "toiture". Dans ces conditions on peut indiquer que notre toiture donne sur l'extérieur, et donc on peut implanter nos panneaux photovoltaïques sur la toiture. Il faut juste indiquer la hauteur de nos murs pour l'étage de 0m.
Voila j'espère que c'est clair et que cela pourra aider des gens par la suite.
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Bonjour,MOREAU a écrit :En faite pour simuler l'installation de panneaux photovoltaïques sur une toiture possédant une grenier ventilé, il faut créer deux étages.
En effet si l'on indique dans Alcyone que notre plafond donne sur un grenier ventilé, il est alors impossible de placer les panneaux solaires sur la toiture dans Pléiade. (Car cela placerait les panneaux dans le grenier, ce qui n'a aucun intérêt).
Le faite de créer un étage permet de rentrer la composition de notre plafond (ou se trouve l'isolant) dans le "plancher intermédiaire", et on rentre la composition de notre toiture (tuile ou ardoise) dans "toiture". Dans ces conditions on peut indiquer que notre toiture donne sur l'extérieur, et donc on peut implanter nos panneaux photovoltaïques sur la toiture. Il faut juste indiquer la hauteur de nos murs pour l'étage de 0m.
Voila j'espère que c'est clair et que cela pourra aider des gens par la suite.
J'ai simulé une maison plain-pied avec grenier ventilé (115m2 SHON RT), et pour une des variantes j'ai voulu savoir l'influence de PV sur le toit.
Ainsi j'ai créer une autre étage (niveau 1) avec le même périmètre que le rez de chausse, et avec son hauteur de mur = 0m.
J'ai ensuite dessiné la toiture (en ardoise), et sur le plancher intermédiare j'ai mis mon isolant(30cm de laine de verre) qui était placé sous la toiture dans le cas de mon grenier ventilé. La toiture donne à l'extérieur.
Pourtant, même on exclure la surface de l'étage j'ai mon Bbio et Cep qui est le triple q'avant (Bbio 220 cf 55 pour un Bbiomax de 40)
Ou est ce que je me trompe?
J'ai voulu juste savoir l'influence du PV sur maison plain-pied de base.
Merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Bonjour,
Votre saisie est incohérente et ne peut pas donner de résultats cohérents.
Si vous voulez visualiser l'influence du PV, je vous invite à faire un calcul avec et sans.
Cordialement.
Votre saisie est incohérente et ne peut pas donner de résultats cohérents.
Si vous voulez visualiser l'influence du PV, je vous invite à faire un calcul avec et sans.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Merci pour votre réponse!
Cependant ma question était pour confirmer si la présence d'une toiture est nécessaire pour poser les panneaux dans Pléiades....
Si j'ai bien compris il faut la meme modèle (avec toiture) pour que les calculs soient cohérentes...
Alors mon premier model de maison avec un grenier ventilé ne peux pas marcher.
Cependant ma question était pour confirmer si la présence d'une toiture est nécessaire pour poser les panneaux dans Pléiades....
Si j'ai bien compris il faut la meme modèle (avec toiture) pour que les calculs soient cohérentes...
Alors mon premier model de maison avec un grenier ventilé ne peux pas marcher.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Bonjour,
Oui, c'est bien ça.
En effet, le PV influence sur le comportement thermique de la toiture, de plus le logiciel ne permet l'affectation d'un PV que sur une paroi en contact avec l'extérieur.
Il est cependant possible de ne pas saisir la toiture, dans ce cas vous pourrez utiliser une paroi virtuelle avec une composition très très bonne isolation, de façon à considérer un transfert d’énergie négligeable.
Cordialement.
Oui, c'est bien ça.
En effet, le PV influence sur le comportement thermique de la toiture, de plus le logiciel ne permet l'affectation d'un PV que sur une paroi en contact avec l'extérieur.
Il est cependant possible de ne pas saisir la toiture, dans ce cas vous pourrez utiliser une paroi virtuelle avec une composition très très bonne isolation, de façon à considérer un transfert d’énergie négligeable.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Bonjour,
J'ai quelques questions sur le PV:
1)Est-il possible de récupérer le ratio de performance d'un système photovoltaïque sous Pléiades?
A partir de la production annuelle du système il suffirait de diviser par la puissance crête et par les heures équivalentes d'ensoleillement sur la surface, mais le problème est que je sais pas comment trouver ces heures d'ensoleillement.
2)Pour le placement des panneaux, comme mon champ PV couvre ma toiture, donc une bonne vingtaine de pièces, il m'est impossible de le diviser par pièce, j'ai donc créé une paroi virtuelle de grande taille dans une des pièces, avec un U quasi-nul, sur laquelle j'ai mis tous mes panneaux. Est-ce que cette méthode risque de créer des erreurs?
3)Est-ce que les masques proches sont bien pris en compte dans le calcul? Dans le cas de panneaux posés en sheds sur une toiture terrasse, l'ombrage d'une ligne sur l'autre peut-il être modélisé? Enfin comment me conseillerez-vous de modéliser l'ombre faite par l'acrotère?
Merci d'avance,
Yves
J'ai quelques questions sur le PV:
1)Est-il possible de récupérer le ratio de performance d'un système photovoltaïque sous Pléiades?
A partir de la production annuelle du système il suffirait de diviser par la puissance crête et par les heures équivalentes d'ensoleillement sur la surface, mais le problème est que je sais pas comment trouver ces heures d'ensoleillement.
2)Pour le placement des panneaux, comme mon champ PV couvre ma toiture, donc une bonne vingtaine de pièces, il m'est impossible de le diviser par pièce, j'ai donc créé une paroi virtuelle de grande taille dans une des pièces, avec un U quasi-nul, sur laquelle j'ai mis tous mes panneaux. Est-ce que cette méthode risque de créer des erreurs?
3)Est-ce que les masques proches sont bien pris en compte dans le calcul? Dans le cas de panneaux posés en sheds sur une toiture terrasse, l'ombrage d'une ligne sur l'autre peut-il être modélisé? Enfin comment me conseillerez-vous de modéliser l'ombre faite par l'acrotère?
Merci d'avance,
Yves
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Bonjour,
1) Le logiciel calcule la production PV heure par heure en fonction de l'ensoleillement donné par les données météo, il ne calcule pas d'heures équivalentes d'ensoleillement.
A ma connaissance, cela n'est donc pas possible.
2)Si il s'agit de PV en surimposition ou en toiture terrasse, alors cette méthode sera cohérente. Si il s'agit de PV intégrés à la toiture, alors vous négligerez l'influence thermique du PV.
3) Oui, les masques proches sont bien pris en compte.
L'influence de l'acrotère peut être prise en compte via l'ajout manuel d'un masque proche (une fois dans Pleiades ) par rapport au centre du PV.
Cordialement.
Cordialement.
1) Le logiciel calcule la production PV heure par heure en fonction de l'ensoleillement donné par les données météo, il ne calcule pas d'heures équivalentes d'ensoleillement.
A ma connaissance, cela n'est donc pas possible.
2)Si il s'agit de PV en surimposition ou en toiture terrasse, alors cette méthode sera cohérente. Si il s'agit de PV intégrés à la toiture, alors vous négligerez l'influence thermique du PV.
3) Oui, les masques proches sont bien pris en compte.
Je ne comprend pas cette question, pouvez-vous préciser ?Yves_M a écrit :l'ombrage d'une ligne sur l'autre peut-il être modélisé
L'influence de l'acrotère peut être prise en compte via l'ajout manuel d'un masque proche (une fois dans Pleiades ) par rapport au centre du PV.
Cordialement.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Bonjour,
J'essaie également de simuler l'implantation de panneaux photovoltaïque sur une toiture répartie sur plusieurs surfaces.
J'ai testé l'astuce de créer un étage supplémentaire sur Alcyone. La toiture est en pente, lorsque je rajoute le niveau supplémentaire avec une hauteur de paroi nulle et une inclinaison qui colle avec la pente de la toiture, des parois extérieures faisant le contour de l'étage s'ajoute autour de la toiture. Cela se voit notamment sur la simulation 3D.
Comment faire pour ne pas avoir ces murs qui s'ajoutent?
J'espère avoir été claire.
Merci d'avance!
Marie
J'essaie également de simuler l'implantation de panneaux photovoltaïque sur une toiture répartie sur plusieurs surfaces.
J'ai testé l'astuce de créer un étage supplémentaire sur Alcyone. La toiture est en pente, lorsque je rajoute le niveau supplémentaire avec une hauteur de paroi nulle et une inclinaison qui colle avec la pente de la toiture, des parois extérieures faisant le contour de l'étage s'ajoute autour de la toiture. Cela se voit notamment sur la simulation 3D.
Comment faire pour ne pas avoir ces murs qui s'ajoutent?
J'espère avoir été claire.
Merci d'avance!
Marie
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Pour cela, il faut utiliser la fonction "paroi ouverte" décrite ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Photovoltaïque pour STD comfie
Je vais essayer ça.
Merci bien!
Merci bien!