Poêle bois et RT2012

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Poêle bois et RT2012

Message par Beaurond » 10 avr. 2013 15:23

Bonjour,

Je réalise ma première étude thermique RT2012 d'une maison avec un poêle à bois (6Kw et 80% de rendement) comme chauffage principale et un chauffe serviette électrique de 300 w dans la salle d'eau.
Il y a également une VMC DF Unelevent idéo 325.

La maison a 1 étage exposée sud avec la paroi sud en ossature bois (25 cm de ouate de cellulose et 1,8 cm en fibre de bois dense) et les trois autres murs en béton cellulaire de 36.5cm. La toiture est elle isolé avec 35 cm de ouate de cellulose.
Pas de vitrage au nord excepté une petite fenêtre dans les WC. Un LNC au nord sur la moitié de la façade et une partie de l'étage.

J'ai 108 m² de shab et 132 m² de shon RT.

J'ai un problème au niveau du résultat. Mon Cep est supérieur au Cep max.
Après reprise du projet j'ai diminué la différence (de 249 à 109.9 pour un Cep max de 95 kwhEp/m² de SHONRT)

J'ai mis le poêle à bois à 80% de ratio de surface, le sèche serviette à 10% et rajouté un convecteur de 1.5 kW ( pour 3 convecteurs de 500 W chacun dans les chambre) à 10%.

Je ne vois pas trop comment faire pour y arriver...
Si vous avez des pistes, des tuyaux, des retours d'expériences... je suis preneur!

Merci d'avance

Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Poêle bois et RT2012

Message par olivir » 10 avr. 2013 15:50

Bonjour,

Vous avez bien coché que le bois-énergie est l'énergie principale ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Poêle bois et RT2012

Message par Beaurond » 10 avr. 2013 16:04

Bonjour,

Oui j'ai bien coché cette case...

Pour préciser la manière dont j'ai opérer la configuration des générateurs, voilà comment j'ai fait :
- après avoir créer les différents générateurs j'ai fait un assemblage de générateurs avec l'option "générateurs en cascades" avec les priorité suivantes : poêle bois en 1, sèche serviette en 2 et convecteurs en 3.

- pour la VMC DF, j'ai aussi créé la VMC avec BYPASS et deux bouches (une extraction et une soufflage) avec les données du constructeurs à savoir en débit de base 105 M3/h et en pointe 195 m3/h pour le type de logement que j'étudie.

Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

bouache
Habitué
Messages : 28
Inscription : 21 févr. 2013 17:39

Re: Poêle bois et RT2012

Message par bouache » 11 avr. 2013 11:21

Regardez plutôt au niveau variation temporelle des convecteurs, elles ont une valeur de 1.8 par défaut, il faut choisir une valeur justifiée ou certifiée, on peut trouver des valeurs à 0.19.

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Poêle bois et RT2012

Message par Beaurond » 11 avr. 2013 11:48

Bonjour,

J'ai contacté IZUBA ce matin et ils m'ont donné le même (bon) conseil.

Cela à fait baisser le Cep mais pas suffisamment.
Je leur est transmis le fichier pour qu'ils y jettent un coup d’œil...

Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

bouache
Habitué
Messages : 28
Inscription : 21 févr. 2013 17:39

Re: Poêle bois et RT2012

Message par bouache » 11 avr. 2013 14:30

Bonjour Yannick,

Je serai intéressé par la solution qui sera donnée par IZUBA pour votre problème.
Pourriez-vous mettre en ligne (ici) la solution qui vous sera donnée ?

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Poêle bois et RT2012

Message par Beaurond » 11 avr. 2013 14:49

Bien sûr, je pense que l'intérêt du forum c'est de progresser ensembles!
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Poêle bois et RT2012

Message par Beaurond » 11 avr. 2013 21:30

Bonjour,

Voici la réponse fourni par Régis :
"Pour améliorer vos résultats, vous pouvez :
- choisir une VMC DF avec un meilleur rendement,
- améliorer la perméabilité de votre groupe,
- utiliser une PAC,
- renoncer à votre poêle..."

Je crois qu'en l'état actuelle des choses il n'a pas tord. Le concepteur/constructeur de la maison m'a demandé de mettre un poêle à granulés à la place du poêle à bois mais cela ne va pas encore...

Petite question : comment gérez-vous les ratios spatial et temporel avec un poêle et un sèche serviette et des convecteurs pour les chambre par exemple?

Merci de vos contributions!

Yannick qui espère des simulations RT plus simples :mrgreen:
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Poêle bois et RT2012

Message par Beaurond » 12 avr. 2013 08:11

Bonjour,

Suite de mes essais pour faire coller cette maison à la RT2012 :
J'ai réussi!!!

En suivant les conseils de Régis :
- VMC DF avec une rendement de 92% (rendement annoncé sur la plaquette commerciale) au lieu de 89.2% (rendement certifié pour la même vmc!)
- Correction au niveau de la puissance de la VMC suite à une erreur de saisie que j'ai vu en éditant la fiche de synthèse récapitulative. Je me retrouvais avec le double de puissance.
- Diminution de l'étanchéité à l'air de 0.6 à 0.5 m3/h/m²
- Ration temporel : 100% pour le poêle, 5% pour le sèche serviette 300W et 5% pour les convecteurs chambres 1.5kw au total
- Ratio de surface : 80% pour le poêle, 10% pour le sèche serviette et 10% pour les convecteurs.

Par contre avec le poêle bois prévu initialement (6 kw et 80% de rendement) cela ne passait pas. Ça fonctionne avec une poêle à granulés (8 kw, 91% et 40 W de consommation électrique)

Voilà pour les résultats.

Bonne journée.
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

NEASOL
Habitué
Messages : 38
Inscription : 25 nov. 2011 11:26

Re: Poêle bois et RT2012

Message par NEASOL » 26 juin 2013 16:48

Bonjour Yannick,

Pourrais-tu m'indiquer quel poêle a une conso de 40 W? J'ai du mal à trouver un poêle qui passe bien pour une petite puissance de chauffage (4kW) et qui a une faible conso électrique à Pnom.

Merci.

Caeli
Omniscient
Messages : 795
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Poêle bois et RT2012

Message par Caeli » 26 juin 2013 17:38

les Rika sont pas mal (de mémoire environ 20w en stabilisé) à tous niveaux!
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

NEASOL
Habitué
Messages : 38
Inscription : 25 nov. 2011 11:26

Re: Poêle bois et RT2012

Message par NEASOL » 27 juin 2013 09:21

Merci pour cette info Caeli,

J'ai du mal à trouver auprès des fournisseurs, doc techniques y compris dans les documents du CSTB, la consommation électrique à la puissance nominale (l'équivalent de ton 20 W pour RIKA).

Comment l'as-tu trouvée?

MATHabitat
Novice
Messages : 3
Inscription : 02 avr. 2013 14:21

Re: Poêle bois et RT2012

Message par MATHabitat » 28 juin 2013 11:21

Bonjour Yannick,

J'ai une petite question en ce qui concerne les ratios, tu marque:

- Ration temporel : 100% pour le poêle, 5% pour le sèche serviette 300W et 5% pour les convecteurs chambres 1.5kw au total
- Ratio de surface : 80% pour le poêle, 10% pour le sèche serviette et 10% pour les convecteurs.


Dans ton cas je ne retrouve pas la somme des ratios égale à 1 (ce qui provoque une erreur du moteur de calcul chez moi)
Si j'ai bien compris comment ce calcul la somme des ratios , et en suivant ton exemple:
100% x 80% = 0.8 pour le poêle
5% x 10% = 0.005 pour le sèche serviette
5% x 10% = 0.005 pour les convecteurs
soit un total de 0.81 < 1

Il est vrai que dans mes projets je n'ai pas utilisé la génération en cascade, mais des générations simplifiées. Es ce que la différence vient de là? ou es ce que je me trompe complètement dans le calcul du ratio global?

Merci d'avance pour votre réponse

Matthieu (débutant)

Caeli
Omniscient
Messages : 795
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Poêle bois et RT2012

Message par Caeli » 02 juil. 2013 10:08

NEASOL : on trouve l'info dans la doc téléchargeable sur le site rika http://www.rika.at/fr/como/
Pièces jointes
synchronize_manuals_pellet_fr_Como(1) 8.jpg
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

NEASOL
Habitué
Messages : 38
Inscription : 25 nov. 2011 11:26

Re: Poêle bois et RT2012

Message par NEASOL » 08 juil. 2013 12:59

Merci Caeli,

Comparé aux consommations habituelles (quand on arrive à les trouver) cela me semble très bas. Petit bonus pour le Cep donc.

Répondre