ECS thermodynamique et espace tampon

Message par alphatec47 » 12 août 2013 10:41

Bonjour,

Je travaille actuellement sur un projet où un ballon thermodynamique devrait être installé dans un local technique situé au sein du volume chauffé. Cependant, lorsque je lance la simulation le logiciel demande à ce que le ballon soit saisi dans un espace tampon obligatoirement. Non réaliste et pénalisant...

Y aurait-il un moyen de résoudre ce problème ?

Merci pour votre réponse.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2702
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par olivir » 12 août 2013 11:45

Mais, le ballon thermodynamique va pomper des calories dans la partie chauffée de la maison... :roll:
Dernière modification par olivir le 12 août 2013 11:49, modifié 1 fois.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Jonath
Omniscient
Messages : 849
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par Jonath » 12 août 2013 11:48

Pas forcément, le ballon peut être dans l'espace chauffé et la prise d'air peut se faire à l'extérieur ...

Enfin, ça dépend du type de ballon pour le coup ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 880
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par Ludovic_B » 12 août 2013 15:33

Bonjour,
Vous avez peut-être sélectionné une pac "sur air ambiant". Dans ce cas votre saisie est incohérente, il faut choisir une pac sur air extrait ou sur air extérieur.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
thierryE
Spécialiste
Messages : 61
Inscription : 20 juin 2013 15:25
Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
Contact :

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par thierryE » 24 sept. 2013 10:30

Bonjour,

Que faut il choisir comme ventilation, dans le cas d'un chauffe eau thermodynamique sur air extrait ?
Le chauffe eau jouant le rôle de VMC et de ballon thermodynamique.

merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5543
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par Régis » 24 sept. 2013 13:23

Bonjour,

N'importe quelle VMC (DF ou SF) dispose d'une extraction et peut donc être associée à une PAC sur air extrait.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 880
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par Ludovic_B » 26 sept. 2013 07:30

Régis a écrit :Bonjour,

N'importe quelle VMC (DF ou SF) dispose d'une extraction et peut donc être associée à une PAC sur air extrait.

Cordialement.
Je vais reprendre le message dans le bon sens:
Une PAC sur air extrait DOIT être associée à un ventilateur d'extraction (issue d'un Double flux ou d'une simple flux d'extraction).
Logiquement,les pac ne peuvent être associées à des ventilations hybrides ou simple flux d’insufflation.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

julie_rnsr
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 08 nov. 2024 17:35

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par julie_rnsr » 27 févr. 2025 17:27

Bonjour,

Je rebondis au message suivant :
Régis a écrit : 24 sept. 2013 13:23
N'importe quelle VMC (DF ou SF) dispose d'une extraction et peut donc être associée à une PAC sur air extrait.
J'ai bien attribué mon caisson d'extraction "Caisson PAC" à mon ensemble de PAC réversibles. Pourtant, lors du lancement SED, j'obtiens le message d'erreur : "La ventilation "Caisson PAC" est introuvable." Pourquoi ? (J'ai essayé d'attribuer un autre caisson utilisée pour ma VMC, j'ai eu le même message d'erreur.)

Deuxième question : au total, j'ai 9 PAC réversibles installées dans mon bâtiment. J'ai regroupé mes neufs PAC au sein d'une génération complète :
Capture d’écran 2025-02-27 171222.png
Comment est-ce que la consommation électrique du caisson est prise en compte ? Si j'indique qu'il y a 9 générateurs, est-ce que Pleiades considère qu'il y a 9 caissons d'extraction ou est-ce qu'il considère que les 9 PAC sont reliées à un seul caisson (ce qui ne correspondrait pas à la réalité en l’occurrence)?

Merci pour votre réponse !

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 907
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: ECS thermodynamique et espace tampon

Message par Stephane_T » 05 mars 2025 12:46

Votre calcul de SED est-il réalisé dans le cadre d'une description détaillée des ventilations (avec enveloppe aéraulique) et le calcul aéraulique est-il actif ?