Exclure pièce +

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

pierrotb
Habitué
Messages : 27
Inscription : 18 avr. 2011 09:55

Exclure pièce +

Message par pierrotb » 19 sept. 2013 17:15

Bonjour
J'ai deux questions. Comment :
- exclure une pièce (garage) du zonage. Je l'ai sélectionnée je ne trouve pas "effacer".
- Simuler un systeme solaire PSD. En effet le stockage se fait dans la dalle et pas dans le ballon.
Merci de vos réponses.
Pierrotb

Caeli
Omniscient
Messages : 795
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Exclure pièce +

Message par Caeli » 20 sept. 2013 08:13

Bonjour,

Pour le garage il faut créer un espace tampon et le zoner comme tel.
Pour le stockage dans la dalle je ne pense pas que ce soit prévu dans la méthode, à vérifier.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Exclure pièce +

Message par Renaud » 20 sept. 2013 09:04

En effet, toutes les pièces doivent être dans un groupe ou un espace tampon.
On ne devrait jamais se retrouver avec des pièces non zonées en RT.

Les PSD ne sont effectivement pas pris charge par la méthode.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

pierrotb
Habitué
Messages : 27
Inscription : 18 avr. 2011 09:55

Re: Exclure pièce +

Message par pierrotb » 20 sept. 2013 09:18

Bonjour
Merci de votre réponse, ainsi toutes les pièces sont a renseigner.
Autre question, lorsque dans "meteo" j'inscris le département (35) il me donne la zone, en l'occurence H2a. Mais dans le calcul des déperditions/puissance de chauffage je trouve -4° T ext, hors dans la zone h2a la vraie valeur est -5°. Il y a t'il une explication?
Pierrot

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 880
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Exclure pièce +

Message par Ludovic_B » 20 sept. 2013 11:16

Le calcul auto de la température extérieure de base est effectué selon la norme 52-612, celle-ci est corrigée en fonction de la distance à la mer et de l'altitude.
En dessous de 200, il s'agit bien de -4°C.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

pierrotb
Habitué
Messages : 27
Inscription : 18 avr. 2011 09:55

Re: Exclure pièce +

Message par pierrotb » 24 sept. 2013 12:24

Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vais me renseigner sur cette norme.
Avez vous un post la dessus?
Pierrot

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5546
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Exclure pièce +

Message par Régis » 26 sept. 2013 13:54

Bonjour,

Non, il n'y a pas de post spécifique à cette norme mais il ne tiens qu'a vous de l'ouvrir :wink: .

Cordialement
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre