demi niveau et affectation de scénario de ventilation

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

adupre
Membre
Messages : 6
Inscription : 22 févr. 2011 15:11

demi niveau et affectation de scénario de ventilation

Message par adupre » 11 oct. 2013 09:49

Bonjour,

Lors de la saisie d'un bâtiment possèdant des demi-niveaux (sous Alcyone), j'ai créé 2 volumes ouverts l'un sur l'autre. Par contre, j'ai affecté les scénarios de ventilation sur chacun des demi-niveaux. Ayant des consommations excessives (notamment par rapport à autre calcul réalisé parallèlement), je me demande s'il était nécessaire de mettre le scénario de ventilation sur les deux pièces? Comment Pléiades gère-t-il les informations sur ces zones ouvertes les unes sur les autres?

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: demi niveau et affectation de scénario de ventilation

Message par Ludovic_B » 11 oct. 2013 13:05

Les scénarios sont affectés par "zones" thermiques, ils ne se cumulent pas. Les 2 demi-pièces doivent être dans la même zone thermique. Le scenario s’affectera à l'ensemble de la zone.