Bonjour,
Lors de la saisie d'un bâtiment possèdant des demi-niveaux (sous Alcyone), j'ai créé 2 volumes ouverts l'un sur l'autre. Par contre, j'ai affecté les scénarios de ventilation sur chacun des demi-niveaux. Ayant des consommations excessives (notamment par rapport à autre calcul réalisé parallèlement), je me demande s'il était nécessaire de mettre le scénario de ventilation sur les deux pièces? Comment Pléiades gère-t-il les informations sur ces zones ouvertes les unes sur les autres?
demi niveau et affectation de scénario de ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: demi niveau et affectation de scénario de ventilation
Les scénarios sont affectés par "zones" thermiques, ils ne se cumulent pas. Les 2 demi-pièces doivent être dans la même zone thermique. Le scenario s’affectera à l'ensemble de la zone.
Cordialement,
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues