Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 21 oct. 2013 17:56
Bonjour à tous,
J'ai réalisé plein de calcul RT 2012 (ThBCE) pour établir un comparatif des performances des ballons Thermodynamiques.
Juste pour infos j'ai réalisé ce calcul sur une maison individuelle de 126 m². Les besoins d'ECS entant calculés par rapport à la surface du logement. Modulo les tirages plus ou moins fréquent, et par conséquent des consommations d'entretien ne restant pas stables, les indices de consommation ne devrait pas trop varier selon la surface.
EDIT : Les données ayant servies aux calculs sont issues d'Edibatec.
Le T Flow de chez Aldes ayant un pompe à chaleur plus performante, il peut remonter en température très rapidement et donc le petit volume n'est pas handicapant. (Je crois qu'il n'a pas d'appoint électrique aussi).
Bonne soirée
Dernière modification par
Blayac le 18 nov. 2013 11:46, modifié 1 fois.
-
Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Ludovic_B » 22 oct. 2013 07:34
Salut,
Étude intéressante, merci.
Avec le temps on remplaçait les ballons de 200 litres par des ballons à 270 voir 300 litres, revenir dans l'autre sens semble être effectivement plutôt pertinent.
Reste à voir ce que vaut cette technologie financièrement parlant et dans le temps.
-
pierre yves
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
Message
par pierre yves » 14 nov. 2013 16:18
Pas mal ton étude.
Je me suis aussi amusé à en réaliser. Le ballon de Aldes ou TecControl (deux distributeurs pour un seul produit) reste le must en ballon thermo.
Son prix est tout aussi différents des autres avec un tarif (fournit posé) d'environ 4500€ht contre 2800€ht pour les autres produits de 250l à +.
Avantage on peut l'utiliser pour faire des MI chauffages ind élec + BEC thermo. De plus un entretient quasi nul, un temps de recharge très faible et possibilité de séparer la tête thermo du ballon donc réduction du bruit.
-
jey_gui
- Expert
- Messages : 101
- Inscription : 05 mai 2010 15:37
Message
par jey_gui » 14 nov. 2013 16:33
Hum ça c'est du bon partage!! merci
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
-
Contact :
Message
par olivir » 14 nov. 2013 17:14
Merci Blayac, ce petit tableau vient de m'aider à faire passer un projet qui bloquait depuis un moment ! Dorénavant, vous êtes mon ami Blayac

Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
jey_gui
- Expert
- Messages : 101
- Inscription : 05 mai 2010 15:37
Message
par jey_gui » 14 nov. 2013 17:16
c 'est vrai que le tableau mérite bien un bisou

-
olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
-
Contact :
Message
par olivir » 14 nov. 2013 17:27
C'est ce que j'aime sur ce forum : son ambiance fraternelle

Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 15 nov. 2013 14:07
Comme vous êtes sympathiques, je poste la suite. Un tableau plus complet.
Les distances de raccordement sont sans rajout de fluide frigorigène sinon on peut aller plus loin.
Dernière modification par
Blayac le 18 nov. 2013 11:53, modifié 1 fois.
-
pierre yves
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
Message
par pierre yves » 15 nov. 2013 14:37
C'est parfait.
Conclusion Aldes si besoin de gagner un max de KWh même si son prix est nettement supérieur aux autres. Sinon à prix similaire il est préférable de se tourner vers chaffoteaux que vers Atlantic.
Pour info pour des MI type T1b ou T2 on peut aussi mettre des ballon de 100 à 150l de AUER. Le prix fournit posé du ballon est de l'ordre de 2300euro pour le 150l. Cop>2 donc parfait pour la part en ENR des MI en RT2012.
Ma solution la moins chère reste pour l'instant chauffage indiv gaz seul + ECS thermo (ballon chaffoteaux ou AUER selon type).
Si quelqu'un à d'autres solutions je suis preneur.
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 15 nov. 2013 14:49
Bonjour,
Ce tableau peut varier suivant les mises à jour des données des CET. Apparement la Hitachi est fortement pénalisé alors que la PAC est bonne.
En tout cas, c'est juste au sens de la RT (et seulement) et ce tableau ne prend pas en compte les autres qualités du produit comme la garantie ou la durabilité.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
-
Contact :
Message
par olivir » 15 nov. 2013 20:37
Ne vous inquiétez aps, Blayac, on a bien compris qu'il s'agissait de calculs réglementaires. Quand on voit le COP du T Flow à plus de 4, on s'en doute

Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 18 nov. 2013 11:48
Comment est ce tu estimes le COP à partir des valeurs que j'ai postées ?
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
-
Contact :
Message
par olivir » 18 nov. 2013 12:02
Hihi, non j'ai juste regardé la base EDIBATEC

Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
jey_gui
- Expert
- Messages : 101
- Inscription : 05 mai 2010 15:37
Message
par jey_gui » 19 nov. 2013 09:06
Merci Blayac pour ces infos qui arrivent à point nommé.
ça permet de "gratter" des points...

-
Caeli
- Omniscient
- Messages : 795
- Inscription : 05 févr. 2013 18:11
Message
par Caeli » 21 nov. 2013 13:43
Merci pour ce partage !
Avez-vous testé l'Aéraulix de chez Atlantic ?
L'idée de puiser dans l'air extrait des simple flux parait assez sympathique.
Un point que je ne maîtrise pas est l'adéquation débit d'air extrait par la VMC / besoin calorifique de production d'ECS... Que ce passe t-il si le débit extrait par la VMC n'est pas suffisant ?