Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 05 déc. 2013 17:56
Bonjour,
Pour le moi la résistance R d'un plancher est égale à la somme des résistances de tous les matériaux.
Et le U est l'inverse de la somme des R des matériaux + Rsi + Rse
Pour un plancher avec un R de 3.57 dans la bibliothèque de pléiades -> j'ai un U dans le récapitulatif standardisé de 0.23
Rse + Rse = 0.21 pour un flux descendant
Mais 1/(3.57+0.21) = 0.26 W/(m².K) = U ≠ 0.23
D'où vient une telle différence ?
Edit : Je peux avoir des U différents dans le récapitulatif standardisé pour un même plancher suivant si il donne sur l'extérieur ou un espace tampon.
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 05 déc. 2013 18:51
Je rajoute l'extrait de la RT 2012 du fascicule parois opaques.

- Calcul des résistances superficielles
En fait, ma question est : comment rentrer un plancher Up 0.27 dans la bibliothèque ?
Ça a l'air nul comme question mais je pense c'est pas bien clair dans ma tête.
Règle Th U fascicule 4 RT-2012
-
Pierre-66
- Habitué
- Messages : 41
- Inscription : 04 juin 2013 10:45
Message
par Pierre-66 » 05 déc. 2013 20:34
Blayac a écrit :Bonjour,
Pour le moi la résistance R d'un plancher est égale à la somme des résistances de tous les matériaux.
Et le U est l'inverse de la somme des R des matériaux + Rsi + Rse
Pour un plancher avec un R de 3.57 dans la bibliothèque de pléiades -> j'ai un U dans le récapitulatif standardisé de 0.23
Rse + Rse = 0.21 pour un flux descendant
Mais 1/(3.57+0.21) = 0.26 W/(m².K) = U ≠ 0.23
D'où vient une telle différence ?
Edit : Je peux avoir des U différents dans le récapitulatif standardisé pour un même plancher suivant si il donne sur l'extérieur ou un espace tampon.
Salut.
Je pense que ce que tu décrit est le Up final, en prenant en compte le vide sanitaire peu ventillé qui isole ton plancher et qui lui fait donc obtenir un U global inférieur.
Vérifie dans les rapports "organisme certificateur" de pleiades sur la partie qui décrit ton vide sanitaire si c'est bien ça.
J'ai remarqué qu'on gagnait en moyenne 0,02 à 0,03 sur le Up pour un vide sanitaire peu ventilé en maçonnerie tradi.
+
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 06 déc. 2013 09:25
Merci...
Je commence à avoir une partie de réponse.
Si la paroi donne sur un local non chauffé, Rsi s’applique des 2 côtés.
Dans les documents technique de plancher pour un Up = 0.27 on a un R de 3.36
1/(3.36+2 x 0.17) = 0.27 c'est bon !
Mais dans le récapitulatif standardisé le Up est inférieur à cette valeur.
Je ne vois pas d'explication dans la règle Th
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
-
Contact :
Message
par olivir » 06 déc. 2013 10:40
Est-ce que dans le récapitulatif standardisé, on aurait pas le Ue de donné à la place du Up, malgré l'indication contraire ?!
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Ludovic_B » 09 déc. 2013 08:26
Envoyez la saisie à Régis, qu'il regarde éventuellement ici...
-
Blayac
- Expert
- Messages : 108
- Inscription : 05 déc. 2011 19:03
- Localisation : Montpellier
-
Contact :
Message
par Blayac » 09 déc. 2013 12:21
Bonjour,
Je vous joins l'impression écran du récapitulatif Standardisé et vous envoie le fichier XML.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5599
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Régis » 10 déc. 2013 12:31
Bonjour,
J'ai bien reçu votre saisie pour analyse.
Si l'on prend l'exemple du de la paroi "Plancher 1/1", on constate que le contact de type "Vide sanitaire par défaut" a été affecté :
Or ce contact "Vide sanitaire par défaut" est paramétré ainsi :
En effet, pour le contact, la paroi avec des Rw supplémentaires sont pris en compte.
Ce que vous obtenez dans le rapport correspond donc bien à la saisie.
Cordialement.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
-
Contact :
Message
par olivir » 10 déc. 2013 12:48
En gros, c'est bien ce que je disais, c'est Ue qui est donné dans la fiche récapitulative et non Up

D'ailleurs l'entête du tableau dit Uparoi (ou) Uglobal...
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre