HEAT2

Discussions ouvertes sur tous les sujets, notamment énergétique, thermique, environnement, ACV bâtiment...

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Caeli
Omniscient
Messages : 795
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: HEAT2

Message par Caeli » 08 janv. 2014 10:40

Merci pour le partage.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Caeli
Omniscient
Messages : 795
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: HEAT2

Message par Caeli » 31 janv. 2014 14:38

Dans ce document il est dit que la condition de température extérieur en calcul RT2012 est de 0°C et non -10°C...
Pour en avoir le cœur net j'ai jeter un oeil dans les règles th-U. OU je trouve dans le fascicule 5 sur les ponts thermique un renvoi au fascicule 1 pour les conditions aux limites ou sont bien définis les Rsi et Rse mais rien sur les températures :x

Avez vous des infos la dessus ?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: HEAT2

Message par jdpjav » 31 janv. 2014 15:40

Bonjour,

La NF EN ISO 10211-1 dit au §6.1.3 :
-en intérieur : "température résultante sèche"
-en extérieur : "température d'air en supposant que le ciel est complètement couvert"
-en sol : " à la distance sous le niveau du sol donnée au tableau 1 : condition adiabatique à la limite". Où tableau 1 indique une distance verticale = 2,5 x b; b étant la largeur du plancher sur terre-plein (en m).

Je ne vois pas de valeur numérique "fixée" en propre là ...

Caeli
Omniscient
Messages : 795
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: HEAT2

Message par Caeli » 31 janv. 2014 16:10

Oui la EN 10211 ne donne pas de valeurs de conditions aux limites :roll:
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Répondre