Pas d'apports solaires

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Noemie
Membre
Messages : 8
Inscription : 01 mars 2012 11:16

Re: Pas d'apports solaires

Message par Noemie » 07 mars 2012 11:39

merci beaucoup pour vos réponses !!
Du coup nous avons modifier ces paramètres et nous obtenons des déperditions de environ 9000kWh, ce résultat vous semble-t-il cohérent sachant que l'on parle d'une maison neuve de 200m².

Autre petite question j'aurai voulu savoir a quoi correspondait, les paramètres absorption et %vitrage, lorsque l'on modifie les vitrages??

Merci

Noémie

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re: Pas d'apports solaires

Message par Jerome » 26 mars 2012 16:08

Noemie a écrit :Du coup nous avons modifier ces paramètres et nous obtenons des déperditions de environ 9000kWh, ce résultat vous semble-t-il cohérent sachant que l'on parle d'une maison neuve de 200m².
Oui, 45 kWh/m2 pour du neuf c'est dans la norme, donc pas choquant.
Noemie a écrit :Autre petite question j'aurai voulu savoir a quoi correspondait, les paramètres absorption et %vitrage, lorsque l'on modifie les vitrages??
Quand on laisse la souris sur la case, un info-bulle apparaît dont le texte est un peu plus explicite.

Absorption solaire du cadre : part de l'énergie reçue par rayonnement qui est absorbée donc réémise dedans et dehors. Je ne sais pas si l'émission de fait dedans-dehors à 50/50 ou si ça dépend du Uf.

%vitrage : proportion de la menuiserie qui est vitrée. Le reste c'est le cadre.

(Les indices, c'est g pour glass (vitre), f pour frame (cadre) et w pour window (fenêtre).)