Projet maison

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re: Projet maison

Message par Jerome » 11 avr. 2012 12:50

kevv95 a écrit :Ma phrase sur les pignons signifie que les murs, pour les combles, sont isolés différemment que mon niveau 2.
l'isolation est bien sous les tuiles mais c'est un comble perdu donc pour moi, ce n'est pas une partie chauffée.
D'accord, c'est ce que je craignais. Donc il faut modéliser la pièce du haut (combles).
kevv95 a écrit :Ce que vous m'avez conseillé me permet pas de différencier l'isolation du niveau 2 des combles...
Non, en effet. Mais on va changer de méthode. On va créer cette pièce et lui spécifier la bonne composition de paroi (pour cela il suffit de créer cette composition en bibliothèque et de l'affecter avec alcyone, grâce au bouton "Changer la composition des parois").
kevv95 a écrit :Concernant la toiture, je vais essayer, mais je ne vois pas très bien comment je peux faire un plan horizontal et par-dessus deux plans inclinés.
Finalement, on va faire autrement. Sur le dernière étage (combles), créer une pièce plus petite, de la vraie largeur des combles, et de hauteur 3m. Dans l'onglet toiture, tracer un trait au milieu (faîtage) et pour chaque pente, spécifier la pente (caractéristique de la paroi) avec des points à 0m et des points à -3m.

Pour le bout de rampants du 2è étage, c'est pareil. Les traits de toiture sont déjà là puisqu'ils correspondent aux limites du sol des combles. Il suffit de spécifier que les parties sur les côtés sont des toitures inclinées (toujours pareil : toiture -> caractéristiques de la paroi).
kevv95 a écrit :De plus, où est-ce que l'on spécifie un contact "comble perdu"?
Ce n'est plus la peine, mais c'était dans "changer les contacts", bouton en bas à gauche dans Alcyone, et ça s'appelle en fait "Grenier ventilé".
kevv95 a écrit :Pour finir, je voudrais rajouter une question :
au RDC, j'ai un garage. où dans COMFIE ou PLEIADE, je signifie que ce local n'est pas chauffé?
Il suffit de ne pas mettre de consigne de température, et il n'y aura pas de besoin de chauffage (en tout cas pour la STD, pour l'étude RT, je ne sais pas).
kevv95 a écrit :Par avance, merci.
De rien. Bon courage.

kevv95
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 13 mars 2012 13:34

Re: Projet maison

Message par kevv95 » 13 avr. 2012 13:33

Bonjour,

Désolé mais je relance le sujet parce qu'après avoir chercher un long moment, je n'arrive pas à trouver...

Je vous en remercie d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Projet maison

Message par Régis » 13 avr. 2012 14:48

Bonjour,

Les explications de Jerome me paraissent claires.
Sur quel point en particulier avez-vous besoins de précisions ?

Pensez à vous aider du manuel en cliquant sur "Aide" > "Sommaire de l'aide".

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

kevv95
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 13 mars 2012 13:34

Re: Projet maison

Message par kevv95 » 13 avr. 2012 18:06

Désolé,quand j'ai écrit le message, il n'y avait pas sa réponse (bizarre).

Je vous remercie. je regarde ça et je vous fait un retour. Mais au vu des explications, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas marcher :)

Merci pour votre aide.

kevv95
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 13 mars 2012 13:34

Re: Projet maison

Message par kevv95 » 13 avr. 2012 21:22

Bon ben désolé même avec toutes ces explications. Je bloque encore.

Sur l'image "alcyone 01", j'ai créé mes combles avec dans "toiture" des hauteurs de 0 m au milieu et de - 3m sur les côtés. On remarque sur l'image "alcyone 03" que, pour commencer, les combles ne sont pas au milieu. Comment peut-on éviter ce problème? De plus, on remarque une partir bizarre (voir en rouge). Quel est ce phénomène (une partie du planché ressort)?

Pour finir, sur l'image "alcyone 02", je n'arrive pas à voir ce dont vous avez parlé : "Pour le bout de rampants du 2è étage, c'est pareil. Les traits de toiture sont déjà là puisqu'ils correspondent aux limites du sol des combles. Il suffit de spécifier que les parties sur les côtés sont des toitures inclinées (toujours pareil : toiture -> caractéristiques de la paroi).

J’espérais ne pas trop abuser de votre aide mais mon c'est un projet de fin d'année d'étude et j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de bien.

Je vous en remercie une nouvelle fois.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re: Projet maison

Message par Jerome » 17 avr. 2012 08:03

kevv95 a écrit :Sur l'image "alcyone 01", j'ai créé mes combles avec dans "toiture" des hauteurs de 0 m au milieu et de - 3m sur les côtés. On remarque sur l'image "alcyone 03" que, pour commencer, les combles ne sont pas au milieu. Comment peut-on éviter ce problème?
C'est bon pour la toiture en pente. Pour le positionnement, ce doit être les combles qui ne sont pas placés au bon endroit, non ? Je ne sais pas comment ils ont été créés, mais j'aurais fait comme ceci : recopie du niveau 2 (ou simplement du périmètre), calage du fond de plan (s'il existe) au bon endroit, puis tracé des limites de combles. En tout cas, l'idée est de se caler sur une copie du niveau inférieur.
kevv95 a écrit :Pour finir, sur l'image "alcyone 02", je n'arrive pas à voir ce dont vous avez parlé : "Pour le bout de rampants du 2è étage, c'est pareil. Les traits de toiture sont déjà là puisqu'ils correspondent aux limites du sol des combles.
En effet, je viens de vérifier et je crois que je m'étais trompé. Désolé. Je n'ai alors pas de solution évidente. Ce que je ferais : depuis le niveau 3, copier, une par une, les deux parois des combles (pas les pignons, les autres) et les coller au niveau 2 (soit dans l'onglet toiture, soit dans le plan) pour avoir un repère pour tracer les séparations dans l'onglet toiture.

J'ai parfois des réactions bizarres avec ce genre de copier-coller, donc il faut s'attendre à devoir bidouiller un peu, et si on ne peut pas utiliser le segment collé tel quel, il sert au moins de repère pour en créer un nouveau au même endroit. Je ne sais pas si je suis très clair...

Peut-être que quelqu'un aura une meilleur méthode à proposer. Je l'espère

C'est d'ailleurs une proposition d'amélioration pour P+C : quand un niveau supérieur est plus large ou moins large que le niveau inférieur, dans l'onglet toiture du niveau inférieur, on devrait voir les limites du niveau supérieur.

kevv95
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 13 mars 2012 13:34

Re: Projet maison

Message par kevv95 » 17 avr. 2012 09:50

Ok, je vais essayer. Je vais faire un copier-coller de mon niveau 2 pour le mettre au niveau 3 et faire avec.

Ma méthode de traçage, pour information, c'est de faire des plans AUTOCAD et ensuite de les utiliser sur Alcyone.

Et en effet, s'il n'y a pas d'autres méthodes pour concevoir des combles tels que je le souhaiterais, une mise à jour pourrait être intéressante...

En tout cas, merci de votre aide.

Je vous fais un retour sur l'avancement.

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re: Projet maison

Message par Jerome » 17 avr. 2012 09:57

kevv95 a écrit :Je vais faire un copier-coller de mon niveau 2 pour le mettre au niveau 3 et faire avec.
Juste au cas où tu n'aurais pas vu, il y a une fonction Plan -> Recopier le niveau courant. Et même Plan -> Recopier le périmètre du niveau courant, qui doit être suffisante ici. En faisant ça, tu es sûr d'être aligné.

Tu dois même pouvoir mettre au niveau 2 des parois qui n'existent pas mais qui correspondent aux "bords" des combles et que tu retireras après avoir fait la copie et les pentes de toiture. Dans ce cas, utilise Plan -> Recopier le niveau courant.

kevv95
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 13 mars 2012 13:34

Re: Projet maison

Message par kevv95 » 17 avr. 2012 21:48

Bonsoir,

j'ai essayé la méthode avec la copie du "niveau courant". Je dois dire que c'est une vrai réussite!

Pour le problème suivant : "Sur l'image "alcyone 01", j'ai créé mes combles avec dans "toiture" des hauteurs de 0 m au milieu et de - 3m sur les côtés. On remarque sur l'image "alcyone 03" que, pour commencer, les combles ne sont pas au milieu. Comment peut-on éviter ce problème? De plus, on remarque une partir bizarre (voir en rouge). Quel est ce phénomène (une partie du planché ressort)?"

J'ai fait l'inverse... En faite, j'ai mis une hauteur sous-plafond de 0 m. Dans toiture, j'ai mis une haute de 3 m et 0 m sur les côtés, ce qui enlève mon soucis.

Je vous remercie une nouvelle fois de votre aide!!!

Kévin

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re: Projet maison

Message par Jerome » 18 avr. 2012 08:00

Pas de quoi.