Page 2 sur 2

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 25 févr. 2016 11:15
par Luc
Bah justement, le fait de mettre 100%, cela respect-il la méthode?

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 25 févr. 2016 11:44
par Régis
Oui.

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 25 févr. 2016 12:51
par Luc
C'est très bien ça

Du coup ça peut paraitre illogique mais mettre 1 lanterneau sur une surface de 1000m² nous donne un accès à 100%?

Voilà une solution pour gagner du point Bbio :)

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 25 févr. 2016 13:05
par Régis
Ce n'est pas si simple.
Il y a un calcul de cohérence qui est fait entre le % d’accès à l'éclairement et les menuiseries dont on dispose dans le projet.
Ainsi, on peut avoir un meilleur Bbio avec un % d’accès à l'éclairement plus faible (Voir les formule de calculs des besoins de la méthode Th-BCE).

Pour résumer :
A-t-on un meilleur Bbio avec un meilleur % d’accès à l'éclairement ? NON.

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 29 févr. 2016 15:47
par Nico52
J'ai eu le même problème sur un bâtiment de bureaux.

Au premier et dernier étage, j'ai mis un lanterneau dans chaque bureau et considéré que dans ces derniers l'accès à l'éclairage naturel passait de 70 à 100 %.

Cela m'a permis de gagner 4 points sur le Bbio !

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 08 sept. 2025 09:10
par elisanoire
Bonjour,
Je déterre ce sujet pour un projet RE2020 :mrgreen:

Pour le calcul du pourcentage d'accès à l'éclairage naturel avec des éclairants de toiture, il est mentionné la règle suivante dans les règles Th-BCE 2020 :
Capture d’écran 2025-09-08 100614.jpg
La méthode me parait assez claire pour les locaux de grand volume : accès éclairage naturel = 100% à condition de respecter le schéma fourni dans la méthode.

En revanche, qu'en est-il des autres types de locaux ?
Doit-on considérer un accès à 100% dès lors qu'il y a 1 éclairant, peu importe la surface du local et le positionnement de l'éclairant ?
Ou existe-t-il une autre méthode de calcul de l'accès que j'aurais loupé svp ?

Merci !

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 09 sept. 2025 08:29
par Régis
Oui, cela moi, dès qu'il y a un velux en toiture, on doit considérer un accès à 100%, peu importe la surface du local et le positionnement de l'éclairant.

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 24 sept. 2025 09:20
par olivir
Bonjour,

En regardant l'image de la documentation ici :
Image

je me demandais : peu importe la largeur de la fenêtre (ou son nombre), seule sa hauteur joue, puisque la profondeur de pénétration est égale à 2,5*(hLi – hTa) [m].

Vous confirmez ? Pour avoir peu de besoins d'éclairage en Bbio, mieux vaut privilégier des fenêtres hautes, donc ?

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 24 sept. 2025 13:58
par Régis
Oui, je confirme : peu importe la largeur de la fenêtre (ou son nombre), seule sa hauteur joue sur le pourcentage d'accès à l'éclairement, puisque la profondeur de pénétration est égale à 2,5*(hLi – hTa) [m].
olivir a écrit : 24 sept. 2025 09:20 Pour avoir peu de besoins d'éclairage en Bbio, mieux vaut privilégier des fenêtres hautes, donc ?
Non, c'est plus compliqué que ça puisque les besoins d'éclairage ne s'améliorent pas forcément avec le pourcentage d'accès à l'éclairement naturel. Voir ici dans le manuel.

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 24 sept. 2025 15:23
par olivir
Régis a écrit : 24 sept. 2025 13:58Non, c'est plus compliqué que ça puisque les besoins d'éclairage ne s'améliorent pas forcément avec le pourcentage d'accès à l'éclairement naturel. Voir ici dans le manuel.
OK, grosso modo, on ne peut pas savoir tant qu'on a pas lancé un calcul, principalement parce qu'à côté du pourcentage d'accès à l'éclairement naturel, le moteur calcule la "luminosité naturelle qui entre réellement dans les pièces". Il n'y a aucun moyen de savoir ce que vaut cette dernière valeur ?

Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Publié : 26 sept. 2025 12:52
par Régis
Non, le moteur de calcul ne donne aucune information sur ce point.