Modéliser une pompe à chaleur pour chauffage + ECS

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5599
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modéliser une pompe à chaleur pour chauffage + ECS

Message par Régis » 04 nov. 2014 11:50

Par précaution, je vous inciterais effectivement à modéliser le projet avec la PAC en simple service et avec un autre générateur pour la production d'ECS.
Car en cas de contrôle, je ne sait pas trop comment réagirait l'organisme (de contrôle).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Modéliser une pompe à chaleur pour chauffage + ECS

Message par Victor » 04 nov. 2014 16:00

Je pars effectivement sur la voie la plus sécuritaire possible, mais même si les performances en ECS de la PAC double service sont modélisées par défaut, vous pensez que le contrôleur pourra refuser le montage ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5599
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modéliser une pompe à chaleur pour chauffage + ECS

Message par Régis » 05 nov. 2014 10:40

Théoriquement oui.
Ce qui pourrait poser problème c'est de paramétrer le mode chauffage en tant que certifié alors que la certification correspond à un autre équipement.
L'autre solution est d'utiliser cette PAC double service avec un paramétrage par défaut en ECS et en chauffage.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Modéliser une pompe à chaleur pour chauffage + ECS

Message par Victor » 12 nov. 2014 11:52

J'ai posé la question au contrôleur.

Pour lui, le montage de la PAC en double service, alors qu'elle n'est certifiée que pour le mode chauffage, est admissible.

D'après lui, je peux donc modéliser la PAC en double service avec les performances mesurées dans le cadre de la certification pour la partie chauffage, et les performances par défaut pour la partie eau chaude sanitaire.

Pas simple ...

Avatar de l’utilisateur
thierryE
Spécialiste
Messages : 61
Inscription : 20 juin 2013 15:25
Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
Contact :

Re: Modéliser une pompe à chaleur pour chauffage + ECS

Message par thierryE » 28 janv. 2015 17:35

Bonsoir,

Voici la réponse de Rt Batiment concernant une PAC + ballon de stockage chauffage et Plancher chauffant :
RT2012 - Comment décrire un dispositif PAC + ballon tampon pour chauffage raccordé à un plancher chauffant, à ce jour ce schéma n'est visiblement pas prévu. Quelle en est la raison ?

Réponse :

A l’heure actuelle, les solutions avec ballon tampon de chauffage peuvent être saisie en générateur instantané de chauffage.
Dans le cas PAC + ballon, on renseigne donc la PAC seulement dans le moteur de calcul.
Cela peut débloquer avec quelques marques...

Répondre