Page 2 sur 2

Re: HEAT2

Publié : 08 janv. 2014 10:40
par Caeli
Merci pour le partage.

Re: HEAT2

Publié : 31 janv. 2014 14:38
par Caeli
Dans ce document il est dit que la condition de température extérieur en calcul RT2012 est de 0°C et non -10°C...
Pour en avoir le cœur net j'ai jeter un oeil dans les règles th-U. OU je trouve dans le fascicule 5 sur les ponts thermique un renvoi au fascicule 1 pour les conditions aux limites ou sont bien définis les Rsi et Rse mais rien sur les températures :x

Avez vous des infos la dessus ?

Re: HEAT2

Publié : 31 janv. 2014 15:40
par jdpjav
Bonjour,

La NF EN ISO 10211-1 dit au §6.1.3 :
-en intérieur : "température résultante sèche"
-en extérieur : "température d'air en supposant que le ciel est complètement couvert"
-en sol : " à la distance sous le niveau du sol donnée au tableau 1 : condition adiabatique à la limite". Où tableau 1 indique une distance verticale = 2,5 x b; b étant la largeur du plancher sur terre-plein (en m).

Je ne vois pas de valeur numérique "fixée" en propre là ...

Re: HEAT2

Publié : 31 janv. 2014 16:10
par Caeli
Oui la EN 10211 ne donne pas de valeurs de conditions aux limites :roll: