VMC Double flux

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Barry
Novice
Messages : 4
Inscription : 08 juil. 2010 17:34

Re: VMC Double flux

Message par Barry » 10 août 2010 08:17

Merci beaucoup pour toutes ces informations.

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re:

Message par Jerome » 11 juil. 2011 12:54

Arnault a écrit :Il faut créer 2 zones fictives, une soufflage et une extraction.
  • La zone soufflage reçoit :
    • ((1-rendement récup) x débit total) d'air extérieur
      et (rendement récup x débit total) d'air extrait
    La zone extraction reçoit la totalité des débits des zones ou l'air est extrait.
Si je comprends bien, il faut un débit en vol/h important pour pouvoir coller au plus près de la loi de mélange lors de modifications de températures, mais il faut un débit faible pour limiter les problèmes de convergence.

Quel serait un bon compromis ?

Vol [m3] = Débit max [m3/h] / 50 [vol/h] ?

Le 50 vient de là :
Documentation IZUBA a écrit :Attention : nous conseillons de ne pas dépasser des débits de ventilation supérieurs à 50 volume/heure. En effet, au-delà de cette valeur, les résultats obtenus peuvent être aberrants.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: VMC Double flux

Message par Régis » 11 juil. 2011 13:10

Bonjour,

Il est important de respecter ce que l'on retrouve ici dans le manuel :

Les valeurs des débits des scénarios de ventilation ne doivent pas excéder les 50 Volumes/heures sans quoi cette valeur incohérente générerait des erreurs dans la simulation ou dans les résultats obtenus.

Les débits doivent êtres équilibrés :
- on ne peut pas extraire plus d'air d'une zone thermique que ce qu'il y entre;
- on peut injecter plus d'air d'une zone thermique que ce qu'il en sort, le surplus sera automatiquement évacué vers l'extérieur.


Le volume de la pièce fictive doit donc être adapté au débit maximal qui transite par celle-ci.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re: VMC Double flux

Message par Jerome » 11 juil. 2011 13:32

D'accord donc pour modéliser une DF avec un débit total Qv avec la méthode dite extra fine (TM), il faut une pièce fictive d'extraction d'un volume au moins égal à

Vmin = Qv / 50

Et pour que la température de la zone fictive soit la plus proche possible de la température de mélange, il faut un volume le plus petit possible. Donc on choisit V = Vmin.

C'est bien ça ?

Avec des volumes plus importants, on a plus de mal à avoir Tzone = (Qv1 T1 + Qv2 T2) / (Qv1 + Qv2) à chaque instant. En particulier si on coupe la ventilation et on la rallume plus tard avec des températures de pièce qui ont changé.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: VMC Double flux

Message par Régis » 11 juil. 2011 13:55

Oui, c'est bien ça.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Hélène S
Habitué
Messages : 28
Inscription : 30 juil. 2009 09:50
Localisation : Montpellier

Re: VMC Double flux

Message par Hélène S » 24 avr. 2012 16:33

Dans le tutoriel, une méthode est expliquée pour modéliser une VMC Double Flux : http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki= ... eiadevmcdF

Quelles sont les limites de cette méthode?

Dans quels cas est-il nécessaire d'utiliser la méthode extra-fine, qui me semble beaucoup plus complexe et qui pourrait être une source d'erreurs si elle est mal modélisée?
Hélène SINGEZ
CAeP Ingénierie - http://www.caep-concept.com/ingenierie

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: VMC Double flux

Message par olivir » 24 avr. 2012 16:43

Bonjour,

Maintenant que les possibilités de ventilation ont été augmentées (infiltrations et ventilation secondaire bénéficient de leurs propres cases depuis la dernière version), on peut bien souvent se passer de la méthode XF.

Elle a cependant l'avantage de modéliser les mélanges d'air comme dans la réalité et de vous éviter de recalculer les débits de toutes les ventilations internes si vous changez le rendement de récupération de chaleur (cf. ici).
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre