Pb ventilation annuelle ou hebdomadaire

Publié : 25 nov. 2010 17:12
par Architecture NATURELLE
Bonjour,

Avec la V3.0.6.11, j'ai le souci suivant avec les ventilations forcées :
Lorsque je crée une ventilation interne forcée, j'ai la possibilité soit d'utiliser le débit du scénario, soit de fixer un débit arbitraire.
Paramètres de ventilation forcée
Paramètres de ventilation forcée
ventilation.jpg (69.47 Kio) Consulté 4934 fois
Sauf que, si le scénario de ventilation (ici Débit d'infiltrations juste pour l'exemple) n'est pas un scénario hebdomadaire mais un scénario annuel, cette fonctionnalité disparait et je n'ai plus qu'une seule possibilité, c'est-à-dire que je ne peux plus utiliser le débit du scénraio.
Et c'est très chiant, surtout quand on essaye de faire des simulations annuelles.
Y a-t-il un moyen de contourner le problème, et est-ce un comportement normal ?
Si quelqu'un a déjà buté sur le pb et a une solution, je suis preneur.

Merci

Re: Pb ventilation annuelle ou hebdomadaire

Publié : 26 nov. 2010 15:54
par Régis
Bonjour,

Ce que vous décrivez est lié au fait que les scénarios hebdomadaires qui constituent le scénario annuel peuvent avoir des débits différents.
Dans le but d'éviter des erreurs (cas des débits exprimés en Vol./h), il était donc préférable d'imposer le débit nominal.

Dans ces conditions, pour arriver à vos fin, il est nécessaire que tous les scénarios hebdomadaires constituant une scénario annuel aient des débits identiques et des % qui varient en fonction des heures. Il vous suffit alors de reporter ce débit dans le débit nominal du contrôle affecté.

Cordialement.