Page 1 sur 1
Consommations
Publié : 10 déc. 2010 14:29
par El Niño
Bonjour,
Je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer les chaudière présentes dans la bibliothèque.
Or pour des besoins de 1950 kWh/an, j'ai une consommation de 1036 kWh/an....
Comment est-ce possible avec un rendement 92 % ???
MErci
Re: Consommations
Publié : 10 déc. 2010 14:53
par olivir
Houla oui, bizarre...
Un truc aussi avec les équipements, les rendements donnés ne sont que ceux de production si je ne m'abuse... pas de prise en compte des pertes en aval je crois. Mais bon ça n'explique en rien votre résultat

Re: Consommations
Publié : 10 déc. 2010 15:00
par El Niño
Ben voui, ou alors je me trompe en affectant cette chaudière ???
Ce que j'ai fait, c'est que dans chaque zone où j'ai une consigne de chauffage, j'ai affecté la chaudière comme cela :
Est-ce bon ?
Re: Consommations
Publié : 10 déc. 2010 15:21
par Nico.Naud
C'est en tout cas comme cela que je procède...
Effectivement, il y a un beur dans le pinard

...
Oui, bon, je sors...
Re: Consommations
Publié : 10 déc. 2010 15:25
par El Niño
Même chose sur un autre projet... les besoins sont toujours supérieurs à la conso...
Renaud, Régis, Sophie, HELP MIIII
Re: Consommations
Publié : 10 déc. 2010 15:54
par Régis
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre la sauvegarde du projet correspondant pour analyse ?
En effet, il semble y avoir quelque chose d'anormal.
Cordialement.
Re: Consommations
Publié : 10 déc. 2010 16:05
par El Niño
C'est fait

Re: Consommations
Publié : 10 déc. 2010 16:42
par Régis
Bonjour,
Il s'agit effectivement d'un bug du logiciel provoqué par le "rendements à 30% de charge" au-delà de 100% pour cette chaudière.
Ce bug sera corrigé lors des prochaines mises à jour.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés.
Cordialement.
Re: Consommations
Publié : 16 déc. 2010 21:06
par Nicolas
Attention pour le passage aux conso, ne pas oublier les rendements de régulation et d'émission.
Le mieux est de considérer une variation spatio-temporelle comme dans la RT. Car 1°C de chauffe en plus à cause de la régulation n'a pas autant d'impact sur un bâtiment non isolé (7%) que sur un bien isolé (13%).
Salutations.
Re: Consommations
Publié : 21 déc. 2010 09:13
par El Niño
Oui, mais comment prendre en compte ces valeurs de le RT pour le calcul des consos ? Un exemple à partir des besoins svp ?
MErci !
Re: Consommations
Publié : 21 déc. 2010 10:24
par Nico.Naud
Tu peux réaliser une seconde simulation avec des consignes de température supérieures de 1°C et observer l'impact sur les consommations...