Ventilation nocturne

Publié : 11 juil. 2011 16:22
par Fabrice59
Bonjour,

Comment modélise t-on une surventilation nocturne?

Comment modélise t-on une surventilation nocture couplée à une VMC.

Le principe du projet:
Mon projet est un bâtiment R+2 (logements collectifs) orienté Nord Sud qui possède des plénums de 1 m de hauts reliés à une cheminée solaire exposé plein sud. Le but du étant de vérifier que la surventilation nocture permet de rafraichir les dalles intermédiares en béton en été; et inversement en hiver via la VMC DF.

En vous remerciant.

Re: Ventilation nocturne

Publié : 11 juil. 2011 16:52
par Jean-François
Bonjour,

Dans les scénarii de ventilation externe. Il faut soit indiquer pendant la nuit un pourcentage > 100% ou un débit > au débit jour

Re: Ventilation nocturne

Publié : 12 juil. 2011 08:09
par Jerome
Je ne crois pas que P+C permette de modéliser la cheminée solaire (prise en compte du tirage thermique, du réchauffement de l'air dans la cheminée, etc), donc il faudrait effectivement indiquer les débits à la main.

Bricoler avec une zone extérieure fictive permettrait d'utiliser une ventilation interne et donc d'ajouter un contrôle pour ventiler quand et seulement quand c'est favorable, mails il faudrait quand même évaluer le débit au préalable.