Température de base
Publié : 12 sept. 2011 23:03
Bonjour,
1-Quelqu'un peut-il m'aider à lever un doute à propos des températures de base ?
Je trouve sur Th-CE 2005 DOC V7.3 page 10/159 : Température extérieure conventionnelle de base, θeb = -6 °C pour zone H2d;
et page 11/159 :CORRECTION D’ALTITUDE.Pour l’ensemble des zones, les valeurs de référence correspondent au niveau de la mer (altitude 0). La prise en compte de l’altitude sera effectuée par une diminution de la température extérieure, θei, égale à :
-altitude 0 à 400 m --> Correction 0
-altitude >400 à <=800 m --> Correction -2 °C
-altitude > 800 m --> Correction -4 °C
Par contre sur le site de H. Sylve : en zone D (appartenant à H2d)
--> θeb = -7 °C de 0 à 200 m d'altitude
--> θeb = -8 °C de 201 à 400 m d'altitude
--> θeb = -9 °C de 401 à 600 m d'altitude
etc.
Les données de H. Sylve sont (je crois) relatives à RT 2000. Est-ce là la raison de ces différences ?
Y-a-t-il une autre source fiable ?
2-Pour l'évaluation des puissances à installer, on trouve sur ce forum la procédure : ok. Mais, si la température de consigne doit être constante (sans intermittence), son niveau est-il règlementairement fixé (par exemple 19°C?, en habitation) ?
Merci !
1-Quelqu'un peut-il m'aider à lever un doute à propos des températures de base ?
Je trouve sur Th-CE 2005 DOC V7.3 page 10/159 : Température extérieure conventionnelle de base, θeb = -6 °C pour zone H2d;
et page 11/159 :CORRECTION D’ALTITUDE.Pour l’ensemble des zones, les valeurs de référence correspondent au niveau de la mer (altitude 0). La prise en compte de l’altitude sera effectuée par une diminution de la température extérieure, θei, égale à :
-altitude 0 à 400 m --> Correction 0
-altitude >400 à <=800 m --> Correction -2 °C
-altitude > 800 m --> Correction -4 °C
Par contre sur le site de H. Sylve : en zone D (appartenant à H2d)
--> θeb = -7 °C de 0 à 200 m d'altitude
--> θeb = -8 °C de 201 à 400 m d'altitude
--> θeb = -9 °C de 401 à 600 m d'altitude
etc.
Les données de H. Sylve sont (je crois) relatives à RT 2000. Est-ce là la raison de ces différences ?
Y-a-t-il une autre source fiable ?
2-Pour l'évaluation des puissances à installer, on trouve sur ce forum la procédure : ok. Mais, si la température de consigne doit être constante (sans intermittence), son niveau est-il règlementairement fixé (par exemple 19°C?, en habitation) ?
Merci !