Perméabilité à l'air
Publié : 16 avr. 2013 16:43
Bonjour,
Je dois définir les infiltrations à rentrer sur Pléiade.
- J'ai déjà effectué le test de perméabilité à l'air avec la blower door, et j'ai les résultats de cette maison individuelle :
n50 = 8,28 vol/h (Norme Européenne EN 13829).
Avec la formule (réglementation française RT 2005) : Q_(4Pa Surf)=(4/50)^n*(V/A)*n_50
On détermine l’indice de perméabilité à l’air en m3/h/m², avec un différentiel de pression de 4 Pa.
Or Pléiade considère les infiltrations à différence de pression nulle (entre l’intérieur et l’extérieur). Comment déterminer cet indice (que je déterminerais Q_(0Pa Surf) )à différence de pression nulle ?
Cette formule est-elle valable pour la RT2012 ?
- Le I4 est-il égal au Q4Pa Surf ?
- La surface de parois froides, pour la RT2012, est déterminée par la surface de parois extérieures, sans le plancher bas. S’il y a une paroi mitoyenne à une autre habitation, faut-il la considérer ? Ou alors on considère que ce n’est pas une paroi froide, qu’il n’y a pas d’échange de chaleur à travers cette paroi mitoyenne ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Samuel
Je dois définir les infiltrations à rentrer sur Pléiade.
- J'ai déjà effectué le test de perméabilité à l'air avec la blower door, et j'ai les résultats de cette maison individuelle :
n50 = 8,28 vol/h (Norme Européenne EN 13829).
Avec la formule (réglementation française RT 2005) : Q_(4Pa Surf)=(4/50)^n*(V/A)*n_50
On détermine l’indice de perméabilité à l’air en m3/h/m², avec un différentiel de pression de 4 Pa.
Or Pléiade considère les infiltrations à différence de pression nulle (entre l’intérieur et l’extérieur). Comment déterminer cet indice (que je déterminerais Q_(0Pa Surf) )à différence de pression nulle ?
Cette formule est-elle valable pour la RT2012 ?
- Le I4 est-il égal au Q4Pa Surf ?
- La surface de parois froides, pour la RT2012, est déterminée par la surface de parois extérieures, sans le plancher bas. S’il y a une paroi mitoyenne à une autre habitation, faut-il la considérer ? Ou alors on considère que ce n’est pas une paroi froide, qu’il n’y a pas d’échange de chaleur à travers cette paroi mitoyenne ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Samuel