Page 1 sur 1

PAC double service et Cep très élevé !!

Publié : 15 juil. 2013 11:14
par bouache
Bonjour,

Comme indiqué au sujet, j'ai un gros problème au niveau des résultats Cep, quant j'utilise une PAC double service. Tandis que quand j'utilise une PAC et un ballon thermodynamique le résultat est correcte.

J'utilise une PAC double service DAIKIN ALTHERMA BT :
ERLQ016CV3 : PAC (16kW), et EHVH16S26C9W pour le ballon.

Si vous avez des pistes pour corriger mon problèmes je vous serai reconnaissant.

Cordialement
Mr Bouache

Re: PAC double service et Cep très élevé !!

Publié : 15 juil. 2013 13:05
par Jonath
Oui, j'ai eu le même problème.

Cela vient de la température opérative dans votre Génération complète qui est de base à 70 °C !
Il faut la diminuer, sinon la PAC a un peu du mal :mrgreen:

En général, je coche "fonctionnement à la température des réseaux" et là ça marche très bien ...

Re: PAC double service et Cep très élevé !!

Publié : 15 juil. 2013 13:08
par bouache
Géniale !! vous êtes d'une efficacité redoutable !
Merci et ça marche très bien.

Bonne journée
Jonath a écrit :Oui, j'ai eu le même problème.

Cela vient de la température opérative dans votre Génération complète qui est de base à 70 °C !
Il faut la diminuer, sinon la PAC a un peu du mal :mrgreen:

En général, je coche "fonctionnement à la température des réseaux" et là ça marche très bien ...