Modélisation PAC double service

Publié : 18 juil. 2013 21:58
par Djej69
J'essaye sans succès d'intégrer dans un projet une PAC double service "altéa extensa duo 6".
Faut il l'insérer en "GENERATION COMPLETTE" ou en "GENERATION SIMPLIFIEE".
Bien entendu, j'ai essayé les 2.
- En GENERATION SIMPLIFIEE, le logiciel demande un ballon de stockage....donc montage incohérent

- En GENERATION SIMPLIFIEE, si je coche l'onglet chauffage+ECS, les montages proposés concerne une production solaire.
si je coche les 2 onglets chauffage et ECS, je dois renseigner un ballon pour l'ECS (normal) et pour le plancher chauffant.

J'avoue être un peu perdu...
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui ne va pas dans ma (mes) démarches.....
Merci par avance

Re: Modélisation PAC double service

Publié : 18 juil. 2013 22:21
par bouache
Bonjour,

Il faut procéder dans cet ordre :
1 - Ajouter une génération complète
2 - dans génération sélectionner seulement ECS
3 - dans montage ballon, sélectionner le ballon, puis la source qui est la PAC double service (bien évidement configurée en amont dans la bibliothèque).
4 - lier les émetteurs (plancher chauffant et ECS) à la PAC double service.

Re: Modélisation PAC double service

Publié : 18 juil. 2013 23:13
par Jonath
Et ne pas oublier de régler la température opérative à autre chose que 70 °C, sinon ça ne passera jamais en Cep :)

Re: Modélisation PAC double service

Publié : 19 juil. 2013 07:42
par Djej69
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne la température opérative, je l'avais déjà lu et intégré mais c'est toujours bien de le rappeler.