Problème avec le calcul des déperditions

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Corol'Air
Membre
Messages : 5
Inscription : 20 mars 2014 09:38

Problème avec le calcul des déperditions

Message par Corol'Air » 20 mars 2014 11:32

Bonjour,

Je vous sollicite car j'ai un problème avec le calcul de déperditions concernant un bâtiment accueillant un espace médical au RDC, et un logement en R+1, avec combles aménagées en R+2.
Après avoir saisi le bâtiment sous Alcyone, j'ai voulu connaître les déperditions en l'exportant sous Pléiades, dans le module RT 2012. Ayant besoin séparément des déperditions de l'espace médical et du logement, j'ai tout simplement ajouté à la main les déperditions de chaque pièce pour l'espace médical, puis le logement.
Je me suis alors rendu compte que la somme des déperditions pièce par pièce est supérieure au total des déperditions affiché pour le bâtiment !

Quelle est la raison à cela? J'ai vérifier sur plusieurs projets et cela semble être souvent (toujours?) le cas, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.

PS: Je m'excuse par avance si le topic ne se trouve pas dans la bonne partie du forum.

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5603
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème avec le calcul des déperditions

Message par Régis » 20 mars 2014 13:03

Bonjour,

Ce sujet est évoqué ici dans le manuel.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre