Chauffage bois indépendant / Shab / cellier LNC

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

GEOLUZ
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 24 mai 2012 14:48
Localisation : Aquitaine
Contact :

Chauffage bois indépendant / Shab / cellier LNC

Message par GEOLUZ » 16 janv. 2015 11:22

sur un projet de maison individuelle avec chauffage poêle à granulés, je me suis aperçu que Pléiades sortait la surface du cellier (déclaré LNC dans le zonage RT) de la SHAB calculée automatiquement par l'outil.
Est-ce une erreur ?
D'après ce que je comprends, les locaux à usage de cellier sont seulement exclus de la SHAB s'ils sont desservis pas des circulations communes (habitat collectif).
Suivant la répons, le ratio surfacique de chauffage bois pourra être impact et le Cep du projet impacté fortement (si je sors le cellier de l'assiette de calcul de la surface chauffée totale, le ratio de surface chauffée au bois augmentera, favorisant ainsi le Cep..).
Merci d'avance pour vos précisions.
Olivier GADEYNE
Tél : 05 56 08 18 84 / 06 89 88 52 22
olivier.gadeyne@geoluz.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5575
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Chauffage bois indépendant / Shab / cellier LNC

Message par Régis » 16 janv. 2015 13:03

GEOLUZ a écrit :sur un projet de maison individuelle avec chauffage poêle à granulés, je me suis aperçu que Pléiades sortait la surface du cellier (déclaré LNC dans le zonage RT) de la SHAB calculée automatiquement par l'outil.
Est-ce une erreur ?
Non, c'est normal. En effet, le logiciel indique la SHAB du groupe, hors l'espace tampon (LNC) ne fait pas parti du groupe.

GEOLUZ a écrit :D'après ce que je comprends, les locaux à usage de cellier sont seulement exclus de la SHAB s'ils sont desservis pas des circulations communes (habitat collectif).
Non.

Article R 111-2 - Code de la Construction et de l'Habitation
"La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
".
GEOLUZ a écrit :si je sors le cellier de l'assiette de calcul de la surface chauffée totale
Pour répondre à cela, à savoir si votre cellier est dans le volume chauffé ou pas, il vous faut consulter les régles Th-U, fascicule 1, §1.5.3
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

GEOLUZ
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 24 mai 2012 14:48
Localisation : Aquitaine
Contact :

Re: Chauffage bois indépendant / Shab / cellier LNC

Message par GEOLUZ » 19 janv. 2015 22:29

Merci pour vos précisions.
Olivier GADEYNE
Tél : 05 56 08 18 84 / 06 89 88 52 22
olivier.gadeyne@geoluz.fr