Ventilation Simple Flux HygroB

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Répondre
Hélène
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 03 avr. 2008 13:50

Ventilation Simple Flux HygroB

Message par Hélène » 18 juin 2008 16:48

Comment peut-on modéliser une ventilation simple flux hygroB sur Pleiades? A quel endroit le logiciel prend-il en compte le taux d'humidité des différentes pièces?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 18 juin 2008 17:42

Le logiciel ne prend pas en compte l'humidité.
C'est à vous de synchroniser la ventilation avec les occupants pour modéliser ce genre de ventilation.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Nicolas
Spécialiste
Messages : 65
Inscription : 05 juin 2008 08:08
Localisation : Nowatt - Paris

Message par Nicolas » 18 juin 2008 18:15

Si vous ne voulez pas entrer dans les détails fins et complexes, la méthode brutale et souvent utilisée c'est de prendre un taux de renouvellement d'air moyen constant dans le temps.

Tout dépend évidemment du nombre de pièces humides que vous avez, mais par exemple 80m3 T3+sdb on peut partir sur 0,3 vol/h en hygroB

A cela vous pouvez ajouter les infiltrations : si Hygro B et construction neuve : entre 0,1 et 0,3 si collectif plutôt compact (pas trop de surface de paroi par rapport à surface habitable), et entre 0,2 et 0,5 si maison individuelle moins compact. Ces valeurs sont un peu réduites en simple flux autoréglables et beaucoup augmentées (facteur 2 par exemple) pour les double flux.
Dernière modification par Nicolas le 25 juin 2008 11:29, modifié 1 fois.
Nicolas Desvignes
Nowatt

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 25 juin 2008 10:44

Merci Nicolas pour cette méthode,

C'est peut être une "méthode brutale" mais c'est surement suffisant pour la conso de chauffage. Par contre il ne faut pas avoir un bâtiment avec de forte variation d'occupation.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 26 juin 2008 07:59

J'ai toujours procédé par synchronisation avex les taux d'occupation mais intéressant ...
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Nicolas
Spécialiste
Messages : 65
Inscription : 05 juin 2008 08:08
Localisation : Nowatt - Paris

Message par Nicolas » 26 juin 2008 08:26

Moi j'y avais jamais vraiment pensé ! c'est pourtant basique.

J'imagine que dans ta méthode le point délicat c'est de gérer le choix de la 'table de correspondance' entre débit et occupation. Intéressant.


Moi je me cale donc sur la valeur Qvrep donnée pour le calcul réglementaire des déperditions pour les Hygro B (cf avis techniques), apparemment Qvrep est éterminé à partir de "conditions de référence en fonction du nombre de pièces principales et de pièces de service du logement".

Mais c'est vrai que le débit pouvant varier du simple au double, dans des bâtiments basse conso où la part de la ventilation est importante, il doit y avoir une influence non négligeable sur la valorisation des apports gratuits, en particulier solaires puisque la journée le débit de ventil est réduit donc moins de déper, donc plus de chauffe, donc moins de valorisation.

Ce serait intéressant de comparer les méthodes : on compare un scénario de débit variable calé sur l'occupation à un scénario de débit constant ayant pour valeur la moyenne du scénario variable.
Je vais jeter un coup d'oeil.
Nicolas Desvignes
Nowatt

Vincent lg
Membre
Messages : 9
Inscription : 04 mai 2009 14:54

Message par Vincent lg » 30 juil. 2009 09:01

Je suis en train de me poser la même question à propos de la pertinence d'une simulation à débit constant Qvrep pour la ventilation Hygro...

Des conclusions depuis Juin 2008 ? :D

Avatar de l’utilisateur
Nicolas
Spécialiste
Messages : 65
Inscription : 05 juin 2008 08:08
Localisation : Nowatt - Paris

Message par Nicolas » 30 juil. 2009 11:18

non pas encore.

Mais c'est un peu bête parce que ça prendrait vraiment pas longtemps à faire.
Nicolas Desvignes
Nowatt

Ben Azimut
Novice
Messages : 2
Inscription : 08 janv. 2009 10:57

Message par Ben Azimut » 16 oct. 2009 10:56

Nicolas a écrit :Si vous ne voulez pas entrer dans les détails fins et complexes, la méthode brutale et souvent utilisée c'est de prendre un taux de renouvellement d'air moyen constant dans le temps.

Tout dépend évidemment du nombre de pièces humides que vous avez, mais par exemple 80m3 T3+sdb on peut partir sur 0,3 vol/h en hygroB

A cela vous pouvez ajouter les infiltrations : si Hygro B et construction neuve : entre 0,1 et 0,3 ...
Nicolas a écrit : Moi je me cale donc sur la valeur Qvrep donnée pour le calcul réglementaire des déperditions pour les Hygro B (cf avis techniques), apparemment Qvrep est éterminé à partir de "conditions de référence en fonction du nombre de pièces principales et de pièces de service du logement".
Bonjour,

Je voudrais savoir si je comprends bien ta "méthode brutale" de renouvellement d'air moyen constant dans le temps :

on prend les débits Qvrep des avis techniques ( ex pour "Bahia": T3, 1 SdB, Qvrep= 46.9m3/h pour Cd=1), on ajoute la somme des modules d'entrée d'air (Smea=56.6 m3/h), ce qui nous fait un total de 103.5 m3/h. Si on a un logement de 200 m3 (80m²), on obtient donc un renouvellement d'air moyen de 0.52 vol/h. C'est comme cela qu'on peut procéder?

Pensez vous qu'il soit possible d'affiner cette méthode pour réellement traduire les mouvements internes d'air dans le bâtiment (entre zones d'entrée et zones d'extraction).
Et dans ce cas, peut-on procéder ainsi :
On divise notre total de 103.5m3/h par le nombre de pièces d'entrée d'air (séjour, chambre,etc.), ces volumes sont régler pour chacune de ces pièces en ventilation externe, puis on créer des ventilations internes de ces pièces vers les pièces humides, répartissant ces volumes + ou - en fonction des différentes pièces humides (+cuisine, -WC).

Qu'en pensez vous? Faut il vraiment additionner Qvrep et Smea ou faut-il travailler uniquement avec Qvrep?

Merci!

Avatar de l’utilisateur
Nicolas
Spécialiste
Messages : 65
Inscription : 05 juin 2008 08:08
Localisation : Nowatt - Paris

Message par Nicolas » 19 oct. 2009 11:58

Vous avez bien corrigé mes 80m3 en 80m², ça ok.

Ensuite il faut prendre Qvrep qui est le débit moyen de renouvellement d'air. Smea c'est en gros la taille des entrées d'air, ce qui est différent.

Quand on fait Qvrep / Sha on obtient un renouvellement d'environ 0,3 vol/h. A quoi il faut rajouter les infiltrations 0,1 à 0,3 vol/h en fonction de la qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment.

Pour les mouvements d'air internes au logement, pourquoi pas, mais il faut s'appliquer un peu pour ne pas se tromper sur les débits.

A bientôt.
Nicolas Desvignes
Nowatt

Répondre