Ventilation interne de plusieurs zones vers une seule

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Rémy
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 06 juil. 2007 13:39
Localisation : Valence

Ventilation interne de plusieurs zones vers une seule

Message par Rémy » 11 sept. 2007 11:25

Bonjour,

Je cherche à simuler l'extraction naturelle par un atrium d'une surventilation estivale. Chaque pièce (d'orientation, d'apports internes et de volume différents) reçoit un débit différent par insufflation mécanique puis l'air est évacué par les portes vers l'atrium.
Dans l'onglet ventilation interne, toutes les ventilations qui donnent dans l'atrium sont automatiquement identiques (si on en modifie une toutes les autres sont modifiées de même). Ne reçoit-il donc que le débit d'une seule ventilation?
Y-a-t'il une solution simple (à part séparer l'atrium en un nombre de zones égal au nombre de pièces attenantes) pour que l'atrium reçoive le débit total de surventilation?
Merci

Rémy Frapa

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 12 sept. 2007 11:00

Bonjour,

Les ventilations vers l'atrium utilisent toutes le même scénario, mais il est possible en revanche de ne pas tenir compte du débit du scénario et de définir un débit différent pour chacune d'elle.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre