(re)Bonjour,
j'ai besoin d'un avis sur l'interprétation de la fiche d'application "... identifier l'usage d'un bâtiment ..".
Le projet est un petit groupe scolaire entièrement neuf (il ne s'agit pas d'une extension) avec une grande salle multi-activités. J'ai vérifié le programme, cela s'appelle bien salle multi-activités et non salle polyvalente, mais on est d'accord que c'est la même chose.
On sait que la RT ne s'applique pas aux salles polyvalentes donc. Question : qu'en est-il d'une partie de bâtiment ?
J'ai relu la fiche d'application (version du 24 avril 2013) qui dit p2 "les dispositions du présenté arrêté s'appliquent aux bâtiments ou partie de bâtiment etc". Mais la liste des bâtiments exclus p4 ne fait pas référence à une partie de bâtiment.
Pour en revenir à mon projet, comment traiter les surfaces correspondantes à ma salle polyvalente qui est connecté thermiquement (mais toujours séparé) au reste ? Zone à exclure du calcul ? (en surface ça fait 35 % de la SU bâtie)
Sinon, il faut passer le local en salle de réunion a priori, mais l'usage réel sera complètement en dehors des horaires d'occupation de la zone école primaire.
Usage de salle polyvalente en partie de bâtiment ?
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
sebastien38
- Omniscient
- Messages : 509
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5535
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Usage de salle polyvalente en partie de bâtiment ?
J'ai effectivement tendance à croire qu'une salle polyvalente est hors champ d'application de la RT2012 même si il ne s'agit pas d'un bâtiment indépendant.
Si votre "salle multi-activités" fait partie du bâtiment scolaire avec des équipements de ventilation, de chauffage et d'ECS indépendant alors, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas l'exclure.
La question est plus délicate si les équipements de ventilation, de chauffage et d'ECS sont communs...
L'idéal serait de poser la question au CSTB pour obtenir une réponse officielle quand à l'interprétation de la fiche d'application pour ce cas particulier (comptez environs 2 semaines de délais de réponse).
Si votre "salle multi-activités" fait partie du bâtiment scolaire avec des équipements de ventilation, de chauffage et d'ECS indépendant alors, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas l'exclure.
La question est plus délicate si les équipements de ventilation, de chauffage et d'ECS sont communs...
L'idéal serait de poser la question au CSTB pour obtenir une réponse officielle quand à l'interprétation de la fiche d'application pour ce cas particulier (comptez environs 2 semaines de délais de réponse).
Attention, la caractérisation en salle de réunion se fait uniquement pour l'équipement d'éclairage choisi pour le local, mais pas pour l'occupation, les consommations de ventilation, chauffage et d'ECS.sebastien38 a écrit :Sinon, il faut passer le local en salle de réunion a priori, mais l'usage réel sera complètement en dehors des horaires d'occupation de la zone école primaire.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
sebastien38
- Omniscient
- Messages : 509
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Usage de salle polyvalente en partie de bâtiment ?
Merci pour ces éléments.
Au niveau des équipements techniques, les deux zones du bâti sont chauffées par une chaudière granulés commune, mais la ventilation (CTA dédié) et la production d'ECS (CET) sont disctincts. Seule la production de chaleur est commune. Ce n'est donc pas tranché de manière claire.
Je vais donc poser la question au CTSB et je ferai un retour sur leur réponse
Au niveau des équipements techniques, les deux zones du bâti sont chauffées par une chaudière granulés commune, mais la ventilation (CTA dédié) et la production d'ECS (CET) sont disctincts. Seule la production de chaleur est commune. Ce n'est donc pas tranché de manière claire.
Je vais donc poser la question au CTSB et je ferai un retour sur leur réponse
-
sebastien38
- Omniscient
- Messages : 509
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Usage de salle polyvalente en partie de bâtiment ?
Je viens de recevoir la réponse claire et non byzantine du CSTB :
Rappel de votre question :
Comment traiter une partie de bâtiment neuf dont l'usage est listé dans les usages hors champ d'application de la RT2012 (selon la page 4 de la fiche d'application Comment identifier l'usage d'un bâtiment et l'exigence associée - version du 24 avril 2013) ?
Contexte : bâtiment 100 % neuf, à usage d'école d'école primaire, dont 35 % de la SU bâtie est défini par le programme comme une salle multi-activité à l'échelle communale (soit une salle polyvalente). La liste des usages hors champ d'application mentionne des usages de bâtiment mais pas de "partie de bâtiment", alors que la même fiche use de cette précision en page 2.
La partie salle polyvalente est connectée thermiquement à la partie école primaire mais séparée physiquement par un mur de refend.
Pour les équipements techniques, la ventilation et la production d'ECS sont indépendantes de la partie école primaire. Seule la production de chaleur est commune (chaudière granulées).
Si la zone correspondant à la salle polyvalente ne doit pas être nécessairement incluse dans le calcul :
- peut-on l'inclure si cela favorise le calcul du bâtiment ?
- doit-on prévoir un minimum d'isolation pour le mur de refend séparant les deux zones ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Notre réponse :Bonjour,
Il faut distinguer l'usage principal du bâtiment de l'usage des locaux.
- Si l'usage principal du bâtiment est "salle polyvalente" alors le bâtiment n'est pas soumis à la RT2012 car ce type d'usage est exclus (cf. fiche d'application "Comment identifier l'usage d'un bâtiment et l'exigence associée").
- Si l'usage principal est d'un autre type et que vous avez des locaux "salle polyvalente" dans votre projet, il faut alors regarder la liste des locaux de votre usage (à la fin du document cité ci-dessus) :
o si l'usage principal de votre bâtiment contient un local salle polyvalente, ce local est soumis à la RT2012, et est à modéliser au sein de votre usage principal;
o sinon, le local "salle polyvalente" est exclus du calcul. Cela semble être votre cas puisque vous avez un usage principal "enseignement primaire" ne disposant pas de local salle polyvalente.
Il n'y a pas d'exigence d'isolation entre les deux murs. Mais le refend mitoyen fera partie des parois déperditives de votre "enseignement primaire". Il pourrait être intéressant de l'isoler.
Donc concrètement, j'en déduis qu'une salle polyvalente associée à d'autres locaux neufs qui sont d'un autre usage majoritaire, peut toujours être exclue du calcul. Pour eux, c'est les locaux types par usage qui semblent être discriminants.
Rappel de votre question :
Comment traiter une partie de bâtiment neuf dont l'usage est listé dans les usages hors champ d'application de la RT2012 (selon la page 4 de la fiche d'application Comment identifier l'usage d'un bâtiment et l'exigence associée - version du 24 avril 2013) ?
Contexte : bâtiment 100 % neuf, à usage d'école d'école primaire, dont 35 % de la SU bâtie est défini par le programme comme une salle multi-activité à l'échelle communale (soit une salle polyvalente). La liste des usages hors champ d'application mentionne des usages de bâtiment mais pas de "partie de bâtiment", alors que la même fiche use de cette précision en page 2.
La partie salle polyvalente est connectée thermiquement à la partie école primaire mais séparée physiquement par un mur de refend.
Pour les équipements techniques, la ventilation et la production d'ECS sont indépendantes de la partie école primaire. Seule la production de chaleur est commune (chaudière granulées).
Si la zone correspondant à la salle polyvalente ne doit pas être nécessairement incluse dans le calcul :
- peut-on l'inclure si cela favorise le calcul du bâtiment ?
- doit-on prévoir un minimum d'isolation pour le mur de refend séparant les deux zones ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Notre réponse :Bonjour,
Il faut distinguer l'usage principal du bâtiment de l'usage des locaux.
- Si l'usage principal du bâtiment est "salle polyvalente" alors le bâtiment n'est pas soumis à la RT2012 car ce type d'usage est exclus (cf. fiche d'application "Comment identifier l'usage d'un bâtiment et l'exigence associée").
- Si l'usage principal est d'un autre type et que vous avez des locaux "salle polyvalente" dans votre projet, il faut alors regarder la liste des locaux de votre usage (à la fin du document cité ci-dessus) :
o si l'usage principal de votre bâtiment contient un local salle polyvalente, ce local est soumis à la RT2012, et est à modéliser au sein de votre usage principal;
o sinon, le local "salle polyvalente" est exclus du calcul. Cela semble être votre cas puisque vous avez un usage principal "enseignement primaire" ne disposant pas de local salle polyvalente.
Il n'y a pas d'exigence d'isolation entre les deux murs. Mais le refend mitoyen fera partie des parois déperditives de votre "enseignement primaire". Il pourrait être intéressant de l'isoler.
Donc concrètement, j'en déduis qu'une salle polyvalente associée à d'autres locaux neufs qui sont d'un autre usage majoritaire, peut toujours être exclue du calcul. Pour eux, c'est les locaux types par usage qui semblent être discriminants.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5535
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Usage de salle polyvalente en partie de bâtiment ?
Merci d'avoir partagé cette réponse.
Nous l'avons reprise ici dans la FAQ de notre manuel.
Nous l'avons reprise ici dans la FAQ de notre manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Usage de salle polyvalente en partie de bâtiment ?
Bonjour,
Je rebondis sur la réponse du CSTB car j’ai également un projet de construction neuve où le bâtiment est constitué d’une zone mairie (rose) à usage de bureaux , d’une zone salle polyvalente (orange) hors champs et d’une zone bibliothèque (jaune) également hors champs. Le bâtiment n’a pas un unique usage principal mais trois, de sorte que je ne me retrouve dans aucune des situations décrites.
Partons malgré tout du principe que l’usage principal est un usage de bureaux.
Si je comprends bien la réponse du CSTB, dans mon cas, il faut exclure du calcul les parties bibliothèque, salle polyvalente et circulation. Il reste alors uniquement la partie mairie (rose).
Méthode 1 – L’ensemble du bâtiment est dans le même groupe et j’exclus toutes les pièces sauf celles appartenant à la mairie grâce à la fonction « Définir les pièces exclues du calcul RT/RE. Méthode 2 – Seules les pièces appartenant à la mairie sont dans le groupe. Les autres sont dans les pièces non zonées. Dans les deux cas (méthode 1 ou 2), les parois mitoyennes entre la mairie et les autres parties du bâtiment ne sont pas considérée dans le calcul (aucune perte de chaleur au niveau des parois mitoyennes entre la mairie et les autres parties du bâtiment).
Pourtant, le CSTB indique plus bas, qu’il faudrait isoler le mur mitoyen car il est déperditif…
Les parties bibliothèques, salles polyvalentes et circulation doivent-elles être exclus du calcul (parois mitoyennes non déperditives) ou intégrées dans une zone tampon « bâtiment ou local à usage autre que d’habitation » (parois mitoyennes déperditives) ? Merci
Je rebondis sur la réponse du CSTB car j’ai également un projet de construction neuve où le bâtiment est constitué d’une zone mairie (rose) à usage de bureaux , d’une zone salle polyvalente (orange) hors champs et d’une zone bibliothèque (jaune) également hors champs. Le bâtiment n’a pas un unique usage principal mais trois, de sorte que je ne me retrouve dans aucune des situations décrites.
Partons malgré tout du principe que l’usage principal est un usage de bureaux.
Si je comprends bien la réponse du CSTB, dans mon cas, il faut exclure du calcul les parties bibliothèque, salle polyvalente et circulation. Il reste alors uniquement la partie mairie (rose).
Sur le logiciel, je peux le modéliser de deux façons :o sinon, le local "salle polyvalente" est exclus du calcul. Cela semble être votre cas puisque vous avez un usage principal "enseignement primaire" ne disposant pas de local salle polyvalente.
Méthode 1 – L’ensemble du bâtiment est dans le même groupe et j’exclus toutes les pièces sauf celles appartenant à la mairie grâce à la fonction « Définir les pièces exclues du calcul RT/RE. Méthode 2 – Seules les pièces appartenant à la mairie sont dans le groupe. Les autres sont dans les pièces non zonées. Dans les deux cas (méthode 1 ou 2), les parois mitoyennes entre la mairie et les autres parties du bâtiment ne sont pas considérée dans le calcul (aucune perte de chaleur au niveau des parois mitoyennes entre la mairie et les autres parties du bâtiment).
Pourtant, le CSTB indique plus bas, qu’il faudrait isoler le mur mitoyen car il est déperditif…
J’ai donc l’impression qu’il y a une contradiction dans la réponse apportée.Il n'y a pas d'exigence d'isolation entre les deux murs. Mais le refend mitoyen fera partie des parois déperditives de votre "enseignement primaire". Il pourrait être intéressant de l'isoler.
Les parties bibliothèques, salles polyvalentes et circulation doivent-elles être exclus du calcul (parois mitoyennes non déperditives) ou intégrées dans une zone tampon « bâtiment ou local à usage autre que d’habitation » (parois mitoyennes déperditives) ? Merci
Magali, bureau d'études ECIE, 35
Re: Usage de salle polyvalente en partie de bâtiment ?
Bonjour,
Votre méthode 1 et 2 (qui sont les bonnes méthodes à appliquer) doivent apporter des résultats identiques, car cela correspond à la même chose dans Pleiades : les pièces non zonée sont directement exclues des calculs.
Je vous confirme que la paroi mitoyenne n'est pas envoyée au moteur de calcul.
Je pense que la précision sur ce sujet du CSTB vient juste du fait que, dans la réalité, ce refend sera déperditif (car salle polyvalente peu utilisée donc peu chauffée) et donc mieux vaut l'isoler.
Votre méthode 1 et 2 (qui sont les bonnes méthodes à appliquer) doivent apporter des résultats identiques, car cela correspond à la même chose dans Pleiades : les pièces non zonée sont directement exclues des calculs.
Je vous confirme que la paroi mitoyenne n'est pas envoyée au moteur de calcul.
Je pense que la précision sur ce sujet du CSTB vient juste du fait que, dans la réalité, ce refend sera déperditif (car salle polyvalente peu utilisée donc peu chauffée) et donc mieux vaut l'isoler.