Page 1 sur 1

PAC triple service

Publié : 22 mai 2018 09:33
par sebastien38
Bonjour,

je n'ai pas l'impression mais je demande confirmation ici, existe-t-il :

un titre V pour une/des PAC triple service eau/eau ?

Il y a apparemment un titre V depuis 2017 mais pour des PAC triple service air/eau.

Cordialement

Re: PAC triple service

Publié : 22 mai 2018 12:57
par Régis
Il existe le Titre V pour le système ALDES T.One AquaAir. Il concerne des pompes à chaleur de type air/eau-air uniquement.
Il n'existe rien pour les PAC triple service eau/eau.

Re: PAC triple service

Publié : 22 mai 2018 13:30
par olivir
Tiens, encore une raison pour avoir accès — en SED seulement — à l'édition des performances des PAC !
Un fabricant pourrait même s'en servir pour monter un titre V ;)

Re: PAC triple service

Publié : 28 oct. 2021 16:30
par olivir
Toujours pas le moyen de détourner cette obligation de titre V en SED ?
Parce qu'en RT2012, le calcul passe sans encombres. Est-ce bien normal d'ailleurs ?

Re: PAC triple service

Publié : 29 oct. 2021 08:54
par Régis
Non, ce titre V n'est toujours pas disponible en SED.
En RT2012, nous constatons aussi qu'il donne généralement de bon résultats.

Re: PAC triple service

Publié : 29 oct. 2021 10:23
par olivir
Mais, il s'applique qu'à la machine d'Aldès ? Parce que j'ai crée un montage ballon avec une machine d'une autre marque, le moteur de calcul Th-BCE l'accepte sans problème. Au contraire de COMFIE.

Re: PAC triple service

Publié : 29 oct. 2021 10:59
par Régis
Le logiciel propose plusieurs pac triple service :
2021-10-29_11h53_44.png
2021-10-29_11h53_44.png (6.36 Kio) Consulté 3748 fois
Celles qui font l'objet d'un titre V ne sont effectivement utilisables qu'en RT2012.
Ainsi la T.One, la PKOM4 et la C Hitachi sont dédié au modèle spécifié (et ne s'applique donc pas aux autres marques).

Re: PAC triple service

Publié : 29 oct. 2021 14:06
par olivir
Suite à notre discussion téléphonique, j'ai compris qu'il y avait des titre V génériques pour toutes les PAC triple service, hors les 3 citées.

COMFIE refuse cependant de faire fonctionner un montage ballon ECS avec ma PAC triple service : " Le titre V "XXXX" n'est pas disponible en calcul STD dans cette version du logiciel". Je vous fais suivre le fichier de mon projet.

PS : je viens de découvrir qu'on pouvait faire un clic droit sur le message d'erreur pour remonter à la source dans le plan ou l'arborescence. Magique !

Re: PAC triple service

Publié : 29 oct. 2021 14:29
par Régis
Effectivement, contrairement à ce que laisse croire les intitulés, toutes les pac triple service sont en fait issu d'un titre V.
En SED, vous n'aurez donc pas d'autre choix que de faire 2 pac distinctes (par exemple, une pac réversible pour le chauffage et la climatisation, et une pac thermodynamique pour l'ECS) pour approcher ces résultats.