Page 1 sur 1

puissance chauf/climl

Publié : 01 oct. 2008 14:55
par ECEIE
J'aurais voulu savoir pourquoi dans le tableau de synthèse, la pss chaufage calculé est d'environ 12kW, alors que sur le graphique de puissance cela ne dépasse jamais les 9kW ?

Je pense à un coefficient de relance, mais il me semble que c'est pas le but.

Publié : 02 oct. 2008 15:16
par ECEIE
je reviens de trouver l'erreur
C'est juste que je faisais pas la somme des puissances des zones...

Autant pour moi !

Question subsidiaire

Publié : 02 oct. 2008 15:23
par ECEIE
Avec une consigne de t° d'environ 18°, pleiade me dit que les besoins de puissance au petit matin sont de 11kW. OK

Seulement, avec un scénario de pss dissipé de 3000W répartie dans la maison avec ventil et tout et tout, j'arrive à avoir une t° 18 partout.

Qu'en pensez vous ?

Je partirais quand même sur un poele de 11kW mais apriori y aurais pas besoin de faire fonctionner à plein régime.

Publié : 02 oct. 2008 17:32
par Renaud
La puissance de chauff/clim qui apparait dans la synthèse n'est pas la puissance à dimensionner.

Regardez le sujet suivant qui expliquent cela :

http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=19

Publié : 03 oct. 2008 19:24
par ECEIE
OK pour le dimensionnement de la chaudière, il faut bien sûr le calculer avec les températures de bases.

Mais dans le cas précédent, pléiade affichait une puissance de 10kW pour maintenir 18°C.
J'ai fait une autre simulation sans Consigne de thermostat mais avec une puissance dissipé de 3000W. et la température (non régulée bien sur) ne descend pas en dessous de 18°C

Publié : 07 oct. 2008 14:27
par Renaud
Les 3000 W étaient par zone ou au total ?

Avez-vous lancé la simulation du 1er janvier ou en mi-saison ?

L'inconvénient du 1er janvier est qu'il faut mettre le bâtiment en température ce qui nécessite une grande puissance.

Sinon, envoyez nous votre sauvegarde nous vérifierons.

Meilleures salutations.

Puissance chaudières

Publié : 04 déc. 2008 08:42
par Juan
Bonjour à tout le monde.

J’utilise la méthode proposée ici pour calculer la puissance d’un poste de chauffage pour des conditions plutôt douces ((Est de l’Espagne, je considère une température de base -2ºC) et je trouve des valeurs de puissance qui ressemble beaucoup aux puissances habituellement installées par ici (20 kW < P < 30 kW). Jusqu’à là tout va bien. Mais si je regarde les puissances des chaudières à granulés de bois proposées par presque tous les fabricants de ce type de chaudières (j’ai consulté un annuaire avec plus de 50 fabricants), aucun d’entre eux ne propose de chaudières avec de puissances supérieures à 20 kW. Ce sont des systèmes très répandus en Allemagne et c’est là ma question. Comment-est-il possible que dans un climat sévère comme celui de l’Allemagne soit possible de « survivre » avec de puissances de chauffe si faibles ? Est-ce que ça peut être du à un différent fonctionnement des chaudières à granulés par rapport au chaudières classique fioul ou gaz ?

Merci de votre attention. Meilleures salutations.