Page 1 sur 1
FLJ et masque
Publié : 16 juil. 2019 14:31
par Cro
Bonjour,
Me confirmez-vous qu'il n'est pas possible de tenir compte d'une casquette semi-opaque dans un calcul FLJ ? J'ai vu que l'on pouvait affecter une transparence mais il semble que le calcul FLJ considère 100% d'opacité...
Et de même, il n'est pas possible de créer un masque semi-opaque ? (je dois simuler l'impact de grillages)
Enfin, pour traiter mes deux cas, je suis donc obligée de réduire arbitrairement la transmission lumineuse de mon vitrage ?
Merci !
Re: FLJ et masque
Publié : 16 juil. 2019 15:06
par Régis
Oui, je confirme.
En complément, je vous invite à lire
la page correspondante du manuel.
Re: FLJ et masque
Publié : 05 juin 2023 12:25
par olivir
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que, pour le calcul du FLJ :
- la variation des "coefficients de végétalisation" des arbres est ignorée,
- Enelight calcule bien la tranmission de lumière de niveau en niveau en l'absence de planchers ?
Re: FLJ et masque
Publié : 05 juin 2023 13:10
par Stephane_T
Bonjour Olivier,
Oui, c'est bien le cas. Pour les calculs de FLJ, et plus largement d'éclairage, c'est la vue 3D qui fait foi. Or la vue 3D est figée donc tout ce qui peut varier selon un scénario est ignoré : transparence variable des masques des casquettes, végétalisation, protection solaire mobile etc. Les réflexions et absorption n'interviennent que sur les parois réelles, donc si un planche est absent, le plan correspondant est considéré comme idéalement transparent.
Re: FLJ et masque
Publié : 05 juin 2023 13:25
par olivir
Merci !
Re: FLJ et masque
Publié : 05 juin 2023 13:27
par olivir
Question supplémentaire : le retrait des fenêtres a un impact sur le FLJ ?
Re: FLJ et masque
Publié : 05 juin 2023 13:40
par Stephane_T
Oui, il est visible en 3D donc il est pris en compte dans le calcul.
Re: FLJ et masque
Publié : 05 juin 2023 13:51
par olivir
La fenêtre côté extérieur est plus favorable, je suppose ?
Re: FLJ et masque
Publié : 06 juin 2023 17:18
par Stephane_T
La différence doit être mineure. Enchaîner une réflexion partielle sur le retrait puis une transmission à travers le vitrage, ou l'inverse ne doit pas changer fondamentalement les résultats.
En pratique, dans mon bureau, la fenêtre se trouve placée au milieu du retrait et je n'ai pas la sensation d'une différence de luminosité entre le retrait côté extérieur éclairé directement et vu à travers la fenêtre et le retrait côté intérieur éclairé par la fenêtre et vu directement.
Re: FLJ et masque
Publié : 22 avr. 2026 14:30
par olivir
Je ressuscite ce post pour poser une autre question en rapport avec FLJ et masque.
Ici, dans la documentation, on peut lire :
Le Facteur de Lumière du Jour est le rapport entre l'éclairement naturel intérieur reçu en un point (généralement le plan de travail ou le niveau du sol) et l'éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale, en site parfaitement dégagé, par ciel couvert. Il s'exprime en %.
Donc, il faut enlever les bâtiments autour de notre projet ? Pléiades le fait lui-même ? Ou s'agissant de masque à la voûte céleste, on les prend en compte ?
Re: FLJ et masque
Publié : 22 avr. 2026 15:51
par Régis
Non, il ne faut pas enlever les bâtiments autour, Pleiades fait le nécessaire pour que les calculs soient faits de manière cohérente.