Page 1 sur 1
Géocooling
Publié : 01 août 2019 11:10
par MathieuGuittier
Bonjour,
Je souhaite réaliser le rafraîchissement d’une pièce par géocooling seul, j’utilise le titre V en créant une génération avec une source en amont sur nappe qui dispose bien de la spécificité « Géocooling Titre V pour local non climatisé », mais cela n’apporte aucun résultat.
Il est précisé dans le livret Izuba que dans le cas du géocooling seul : «Le système de génération doit être lié à un système d'émission défini au niveau du groupe non climatisé ». Cependant, pour créer un système d’émission froid, il est nécessaire de définir le groupe comme climatisé, or, un groupe climatisé ne permet pas d’avoir accès au Titre V géocooling. Comment puis-je faire ?
Re: Géocooling
Publié : 01 août 2019 11:45
par Régis
Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué
ici dans le manuel.
En effet, je viens de le compléter pour être plus clair et pour préciser ceci :
Le système de génération doit être lié à un système d'émission défini au niveau du groupe non climatisé. Cette émission est une émission spécifique ne nécessitant pas la création d'un émetteur de froid mais nécessitant l'utilisation d'une fonction dédiée paramétrable au niveau du groupe.
Re: Géocooling
Publié : 13 juil. 2021 10:55
par olivir
Peut-on modéliser un tel système en STD également ?
Re: Géocooling
Publié : 16 juil. 2021 14:58
par Régis
Non, on ne sait pas (encore) faire ça en STD/SED.
Re: Géocooling
Publié : 15 juil. 2024 16:55
par MEDY59
Bonjour,
Je rebondis sur le sujet.
CAS n°1 :
Je suis en RT2012 (salle de sport). J'ai défini mon groupe comme étant "non climatisé" et j'ai activé le titre V Géocooling au niveau du groupe ainsi qu'au niveau du captage du site dans la bibliothèque Pléiades comme expliqué dans le manuel.
Malheureusement ça n'a aucun impact sur les résultats et sur la température Tic. (pourtant j'ai fait le test avec le moteur de calcul RE2020 et là l'impact sur les DH "degrés-heures" était immédiat est plus que satisfaisant !). Je ne comprends pas pourquoi.
CAS n°2 :
J'aimerais tester le gain du géocooling en STD et je souhaite procéder ainsi :
- Mon panneau rayonnant de plafond qui fait que du chauffage sera modifié pour produire simultanément du chaud et du froid.
- Créer une PAC fictive avec COP=1 et une puissance absorbée = Puiss pompe de l'échangeur de la sonde géothermique.
- Créer un scénario de température stabilisé à 25°C (T de confort d'été souhaitée) dans la zone STD concernée.
Est-ce que cela vous semble correct en terme de saisie ?? représentatif à l'effet géocooling ?
Merci d'avance pour vos réponses et/ou vos propositions.
Cordialement.
Re: Géocooling
Publié : 09 oct. 2024 11:56
par Régis
Bonjour,
Pour la RT2012 et la RE2020, il faut suivre ce qui est indiqué
ici dans le manuel.
Pour la STD, je vous invite à suivre ce qui est indiqué
ici dans le manuel.