Bonjour
Serait-il possible d'avoir quelques informations sur le fonctionnement du refroidissement adiabatique apporté par la version 5.19.9.0 ?
Je n'ai pas trouvé beaucoup d’informations dans le titre 5 et de son annexe notamment à quoi correspond la température de base ( température extérieure, intérieure, etc à partie de laquelle l'adiabatique est en fonctionnement?) et les coefficients Delta Theta 1 et 2.
Par ailleurs, dans le modèle proposé, l'air repris ou insufflé suivant un mode humidification indirect ou direct est-il supposé saturé? il serait intéressant de disposer d'un contrôle sur l'hygrométrie surtout avec une humidification directe.
Par avance merci
CTA Adiabatique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Renaud, Régis, Jean-Louis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5200
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: CTA Adiabatique
Le rafraichissement adiabatique est maintenant possible en STD.
Il l'était déjà en RT2012 dans les versions précédentes (effectivement, via le titre V spécifique dédié à la RT2012).
Le paramétrage de ce rafraichissement adiabatique se fait comme indiqué ici dans le manuel.
Il l'était déjà en RT2012 dans les versions précédentes (effectivement, via le titre V spécifique dédié à la RT2012).
Le paramétrage de ce rafraichissement adiabatique se fait comme indiqué ici dans le manuel.
Non, pas forcément.
Dans l'immédiat, nous ne disposons pas d'un algorithme de calcul permettant de faire cela. Nous prenons cependant note de votre remarque pour les futures améliorations du logiciel (ticket 5112).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: CTA Adiabatique
Bonjour, je rebondis sur cette discussion déjà ancienne mais voilà, je ne trouve pas ce que je cherche sur le forum.
Je souhaite installer un ventilateur de toiture, avec un dispositif adiabatique en direct donc.
Voici mon mode opératoire :
- je crée une bouche de soufflage dans une pièce, à laquelle j'associe un scénario de ventilation en m3/h (typiquement 4000 m3/h pour avoir la puissance froid adiabatique nécessaire)
- Je crée une ventilation mécanique où je renseigne les éléments liés aux conditions de rafraichissement adiabatique direct
Problème : lorsque je reviens à ma bouche dans le module "STD", impossible d'affecter l'origine de l'air : le groupe de ventilation créé précédemment n'apparait pas dans les choix du formulaire... Pourquoi ?
Merci !
Je souhaite installer un ventilateur de toiture, avec un dispositif adiabatique en direct donc.
Voici mon mode opératoire :
- je crée une bouche de soufflage dans une pièce, à laquelle j'associe un scénario de ventilation en m3/h (typiquement 4000 m3/h pour avoir la puissance froid adiabatique nécessaire)
- Je crée une ventilation mécanique où je renseigne les éléments liés aux conditions de rafraichissement adiabatique direct
Problème : lorsque je reviens à ma bouche dans le module "STD", impossible d'affecter l'origine de l'air : le groupe de ventilation créé précédemment n'apparait pas dans les choix du formulaire... Pourquoi ?
Merci !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5200
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: CTA Adiabatique
Voici les choix possible pour une bouche de soufflage :
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
Qu'entendez-vous par "groupe de ventilation" sachant qu'en STD, il n'y a pas de notion de groupe ?
N'hésitez pas à me contacter au 04-67-18-62-20 pour en discuter.
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
Qu'entendez-vous par "groupe de ventilation" sachant qu'en STD, il n'y a pas de notion de groupe ?
N'hésitez pas à me contacter au 04-67-18-62-20 pour en discuter.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5200
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: CTA Adiabatique
Il est réaliste et correspond à ce qui est indiqué ici dans le manuel :
Une définition est implicitement données dans le document "Référentiel « Energie – Carbone » pour les bâtiments neufs – Méthode d’évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs Annexe - Fiches algorithmes" du CSTB, pp.125 et suivantes. Cette efficacité permet d'ajuster linéairement l'effet de l'humidification : 0% pas d'humidification, 100% humidification maximale, c'est-à-dire à saturation de l'air en humidité. On peut aussi le voir comme la part du flux d'air qui est humidifiée à saturation avant mélange.cette efficacité correspond au rendement de l'humidificateur d'été : c'est à dire la part du flux d'air qui est humidifiée à saturation avant mélange, 100% signifiant la saturation de l'air en eau