Page 1 sur 1

Gainable Hôtel

Publié : 27 oct. 2020 11:35
par O2IC
Bonjour à tous. Je réalise le BBIO et CEP d'un hôtel de 50 chambres. Ma question concerne l'intégration des émetteurs de chaleur dans la zone "nuit". Doit-je rentrer dans pléiades les 50 gainables ou alors je peux modélisé un émetteur équivalent en insérant les puissances des ventilateurs correspondant à la sommes des puissances des 50 gainables ?
Merci d'avance,
Pleiadement votre :)

Re: Gainable Hôtel

Publié : 27 oct. 2020 11:58
par Régis
Effectivement, la méthode ThBCE de la RT2012 demande que l'on saisisse des systèmes équivalent.
Vous devez donc bien saisir un émetteur équivalent en insérant les puissances des ventilateurs correspondant à la sommes des puissances des 50 gainables.

Re: Gainable Hôtel

Publié : 27 oct. 2020 12:01
par Luc
On peut également saisir qu'un gainable et indiquer le nombre de 50 dans "nombre de ventilateur locaux" non?

Re: Gainable Hôtel

Publié : 27 oct. 2020 12:01
par Régis
Luc a écrit : 27 oct. 2020 12:01 On peut également saisir qu'un gainable et indiquer le nombre de 50 dans "nombre de ventilateur locaux" non?
Oui, aussi.

Re: Gainable Hôtel

Publié : 27 oct. 2020 12:11
par O2IC
Merci pour l'astuce !