Température aberrante - Probleme ventilation

Publié : 10 déc. 2020 11:34
par Clara L
Bonjour,

J'ai un gros problème de température dans mon bâtiment, j'arrive à des températures de + de 1000°C sur certains locaux et je n'arrive pas à voir d'où cela provient. Sur certains locaux ces températures aberrantes surviennent en hiver, et sur d'autres en été.
T élevée hiver.PNG
T élevée été hiver.PNG
Pour les températures aberrantes en hiver, cela doit provenir de la ventilation mais je ne vois pas pourquoi. Par contre en été je ne comprends pas.
J'ai pour l'instant modélisé uniquement le RDC de mon bâtiment. J'ai défini une enveloppe aéraulique avec bouches soufflage/reprise dans chaque local liées à une CTA DF. Les bouches sont gérées par scénario.

J'ai également des problèmes de convergence, qui ne changent pas lorsque je diminue le pas de temps de simulation.

Avez vous une idée d'où cela peut provenir?!

Merci d'avance !

Re: Température aberrante - Probleme ventilation

Publié : 10 déc. 2020 11:44
par Clara L
Je vous transmet ci-joint le fichier de calcul.

Merci d'avance.

Re: Température aberrante - Probleme ventilation

Publié : 10 déc. 2020 13:01
par Régis
480 occupants/m², ça fait beaucoup :D


2020-12-10_13h01_02.png

Re: Température aberrante - Probleme ventilation

Publié : 10 déc. 2020 13:45
par Clara L
Ouhlala j'ai honte !! Difficile de prendre du recul sur son fichier... Merci !

Re: Température aberrante - Probleme ventilation

Publié : 10 déc. 2020 14:40
par Luc
Pas très COVID tout ça!