Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
ThibautSOGETI
Spécialiste
Messages : 99
Enregistré le : 10 mai 2019 10:06

Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par ThibautSOGETI » 17 sept. 2021 15:33

Bonjour,

J'essaye de saisir une double-flux pour des maisons individuelles avec une batterie de préchauffage.

Problème :
- si je saisis une centrale DAC, je peux mettre une batterie chaude mais un usage non-résidentiel m'est imposé ;
- si je sais une centrale DF, je peux indiquer un usage résidentiel, et apparemment mettre une batterie chaude, mais alors le calcul se bloque au début et il m'est dit que je ne "peux pas saisir une batterie chaude avec une CTA DF" ;
- si j'essaie de tricher pour aller au bout du raisonnement et mettre une centrale DF en résidentiel SANS batterie chaude, alors l’arborescence RT2012 m'impose quand même la saisie des longueurs de réseaux et générateurs chaud malgré le fait que la case de batterie chaude n'est pas cochée.

Avez-vous connaissance de ce bug (peut-être lié à la mise à jour RE2020) ?

Pouvez-vous m'aider dans la démarche à suivre svp ?

Merci,

Bon week-end.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4596
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation double-flux avec batterie chaude en résidentiel

Message par Régis » 20 sept. 2021 13:55

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.

En effet : "La méthode Th-BCE de la RT2012 permet la saisie de batteries de préchauffage et prérefroidissement pour des VMC double flux. Cependant, les moteurs de calcul (au 27/07/2020 le moteur 8.1.0.0 et antérieurs) bloquent le calcul et affichent le message d'erreur "Vous ne pouvez pas connecter un réseau distribution CTA de chaud à des simple flux ou double flux". Pour contourner le problème, définir une ventilation mécanique de type CTA DAC (possible pour les usages non-résidentiel)."

Dans les autres cas, il n'est pas possible de le prendre en compte (tant qu'un nouveau moteur de calcul ne nous sera pas fournit par le ministère).
Régis Bacabara