Page 1 sur 1

Usage Bureaux Bbio non conforme

Publié : 25 mai 2022 16:10
par Clara L
Bonjour à tous,

Je souhaiterai avoir vos retours d'expérience sur la RE2020 pour les bureaux, car aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire passer le Bbio sur de grands bâtiments de bureaux (>10000 m²). En optimisant au mieux l'enveloppe (hormis une ITI car refus du client de passer sur une ITE), on arrive à 85 points pour un Bbiomax de 80.5 points (voir décomposition dans le fichier joint).
Le bâtiment est assez compact, avec une surface vitrée d'environ 50%. On peut gagner encore un peu en diminuant la surface de menuiserie, mais le seuil semble inaccessible.

Avez-vous des retours identiques? et des pistes pour atteindre le Bbio?

Autre question complémentaire concernant les protections solaires. Ajouter des stores toiles intérieurs augmente fortement les besoins d'éclairage, et diminue peu les besoins de climatisation -> pour une gestion manuelle (+4 points au global sur le Bbio). Je me posais la question de passer en gestion automatique, en mettant un dispositif d'alerte pour les occupants suivant l'ensoleillement de la façade (type alter CO2 dans les salles de classe). Pensez-vous que ce type de système peut justifier une gestion automatique?

Merci d'avance pour vos retours d'expérience !

Re: Usage Bureaux Bbio non conforme

Publié : 30 mai 2022 10:32
par sebastien38
Bonjour,

je n'ai pas encore vraiment d'expérience Bbio de bureaux en RE2020, mais je pense que le positionnement intérieur des stores est vraiment limite pour le besoin de rafraîchissement...
Personnellement, je trouve que les protections solaires intérieures 2022, ce n'est plus possible.

Et visiblement d'après les premiers retours sur le forum, la gestion automatique des protections solaires est vraiment la baguette magique pour faire passer les Bbio récalcitrants.

Avez-vous fractionné l'éclairage dans vos pièces ?

Re: Usage Bureaux Bbio non conforme

Publié : 31 mai 2022 15:14
par Clara L
Oui, l'éclairage est bien fractionné.
Effectivement, j'arrive à gagner quelques points avec la gestion automatique ! Mais l'intérêt peut être limité suivant la répartition des besoins entre la clim et l'éclairage.

Re: Usage Bureaux Bbio non conforme

Publié : 03 juin 2022 12:16
par Régis
En complément, concernant l'éclairage.