Appels de puissances

Message par hamdi » 27 sept. 2022 14:24

Bonjour

J'aimerais savoir c'est quoi la différence entre la puissance totale affichée dans la synthèse (par zone/totale)et la puissance maximale appelée pendant l'année dans "graphiques experts" ?

Si on prend l'exemple de la zone "RDC bureaux" qui est alimentée par une PAC réversible, on trouve dans la synthèse qu'on a une puissance de clim de 261 879kW et la puissance totale de toutes les zones y compris les autres générateurs égale à 371 kW!

or si on regarde dans graphiques expert juste la PAC qui alimente la zone "RDC bureau", on trouve qu'elle dépasse 390kW en clim.

Vous trouverez en pièces jointes la synthèse et les puissances appelées par la PAC alimentant juste la zone "RDC bureaux".

Je vous remercie,

Cordialement,
Pièces jointes
Puissance.PNG
Puissances.PNG

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 707
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Appels de puissances

Message par Stephane_T » 27 sept. 2022 17:03

Dans le tableau de synthèse, les deux colonnes de puissance correspondent à la valeur maximale des puissances instantanée appelées au niveau des émetteurs. Dans les graphiques experts, vous pouvez retrouver ces puissances au niveau de chaque émetteur (elles sont éventuellement réduites si plusieurs émetteurs desservent la même zone).

La ligne Total fait la somme des valeurs de ligne du tableau, or ces valeurs maximales instantanées ne surviennent pas simultanément, donc ces valeurs n'ont pas de sens pour ces puissances.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D