Page 1 sur 1

Puissance frigo PAC

Publié : 27 sept. 2022 15:53
par hamdi
Bonjour

Si on a une PAC de 330kW en puissance frigorifique, pourquoi on trouve des puissances fournies de 390kW dans graphiques experts ? sachant que j'ai que 4h de sous-dimensionnement !

Ma question: Comment elle a pu fournir une puissance plus élevée que la puissance frigo déclarée ?

- Puissance abs = 83.2kW
- EER = 3.92
- Puissance frigo = 330kW

Je vous remercie d'avance!
Cordialement!

Re: Puissance frigo PAC

Publié : 30 sept. 2022 13:52
par Régis
Je vous invite a utiliser les graphiques experts pour vérifier le cop obtenu heure par heure durant la simulation.
En fonction du paramétrage de la pac, ce cop est recalculé en fonction de la température de la source amont.
Il peut également y avoir un pic à 390kW lors de ce sous dimensionnement.