Efficacité échangeur CTA double flux
Publié : 29 sept. 2022 16:05
Bonjour
Je modélise en RE2020 une grosse villa à vocation de location (gîte).
J'ai un soucis sur la CTA Double-Flux et la prise en compte du rendement.
Je me suis rendu compte que j'avais choisi l'option "efficacité de l'echangeur déclaré par le fabricant" pour le rendement de la CTA soit 0.97.
Selon le manuel, avec ce mode, le moteur prend en compte 0.8 x 0.97 soit 0.778.
Pensant pouvoir diminuer de quelques points mon CEP (82.1 kWh) j'ai relancé le calcul avec le mode " efficacité de l'echangeur issu d'une certification" soit une valeur prise en compte de 0.97 (ce qui est vrai, le rendement du fabricant est calculé selon une norme NF).
Surprise, le CEP bondit à 89.5KWh soit + 7.4KWh
En testant le troisième mode : "efficacité de l'échangeur justifié par un essai..."; (le rendement pris en compte doit être de 0.87). Le Cep est à 87.5kWh. soit + 5.4kWh
Il faut en conclure qu'une plus grande efficacité de l'échangeur nuit à la performance du bâtiment?
Avez-vous déjà constaté un problème similaire?
Est-ce que quelque chose m'échappe?
De manière plus générale, est-il possible d'obtenir des résultats plus détaillés lors d'un calcul RE2020?
Pour connaitre la consommation de chacune des générations par exemple,
Merci pour vos retours.
Je modélise en RE2020 une grosse villa à vocation de location (gîte).
J'ai un soucis sur la CTA Double-Flux et la prise en compte du rendement.
Je me suis rendu compte que j'avais choisi l'option "efficacité de l'echangeur déclaré par le fabricant" pour le rendement de la CTA soit 0.97.
Selon le manuel, avec ce mode, le moteur prend en compte 0.8 x 0.97 soit 0.778.
Pensant pouvoir diminuer de quelques points mon CEP (82.1 kWh) j'ai relancé le calcul avec le mode " efficacité de l'echangeur issu d'une certification" soit une valeur prise en compte de 0.97 (ce qui est vrai, le rendement du fabricant est calculé selon une norme NF).
Surprise, le CEP bondit à 89.5KWh soit + 7.4KWh
En testant le troisième mode : "efficacité de l'échangeur justifié par un essai..."; (le rendement pris en compte doit être de 0.87). Le Cep est à 87.5kWh. soit + 5.4kWh
Il faut en conclure qu'une plus grande efficacité de l'échangeur nuit à la performance du bâtiment?
Avez-vous déjà constaté un problème similaire?
Est-ce que quelque chose m'échappe?
De manière plus générale, est-il possible d'obtenir des résultats plus détaillés lors d'un calcul RE2020?
Pour connaitre la consommation de chacune des générations par exemple,
Merci pour vos retours.