PAC air extrait/eau pour du chauffage

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

BaptisteTremoureux
Novice
Messages : 3
Inscription : 12 janv. 2023 09:50

PAC air extrait/eau pour du chauffage

Message par BaptisteTremoureux » 13 janv. 2023 15:11

Bonjour. Je travaille actuellement sur un projet tertiaire en RE2020 et je me heurte à un problème… Le projet comprend une PAC air extrait/eau pour assurer des besoins de chauffage, mais Pleiades ne me permet pas de rentrer un tel équipement (disponible qu’en production d’ECS). J’aurai donc aimé savoir si quelqu’un s’est déjà penché sur la question, ou si quelqu’un a une solution pour me permettre de prendre en compte cet équipement dans le calcul ?

Je vous remercie par avance !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5535
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC air extrait/eau pour du chauffage

Message par Régis » 17 janv. 2023 16:53

La méthode officie:l ne permet effectivement pas la prise en compte d'une pac double service sur air extrait.
La seule solution est donc de passer par un titre V opération.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre