CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par Jonathan_DS » 26 janv. 2023 11:59

Bonjour,

Est-il prévu une màj du module "chauffage" avec la prise en compte de la nouvelle norme NF EN 12831-1?

La 12831 étant annulée depuis 2017.

Il me semble qu'il y a des différences de calculs sur la prise en compte des infiltrations notamment...

Merci

Caeli
Omniscient
Messages : 751
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par Caeli » 31 janv. 2023 09:27

Bon ben j'ai moi aussi 6ans de retard, je n'avais pas suivi...
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 212
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par Louis » 07 févr. 2023 11:19

Bonjour,
En effet nous avons prévu de mettre à jour le module de dimensionnement pour respecter cette nouvelle norme, mais cette mise à jour n'est pas encore planifiée, en vu de priorités sur d'autres éléments de développements.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Expert
Messages : 101
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par Sebastien G6 » 25 avr. 2023 13:44

Puisqu'on parle des infiltrations en dimensionnement, je préfèrerait que les infiltrations dans les modules chaud et froid soient renseignées via le Q4pa plutôt que le n50, parce que c'est le Q4pa qu'on va vérifier sur le chantier et c'est ce qu'on donne comme objectif aux équipes travaux.
Et en bon paresseux, j'ai pas très envie de faire la conversion pour chaque local.

Jonath
Omniscient
Messages : 786
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par Jonath » 03 mai 2023 10:12

J'avoue, pouvoir renseigner le Q4 plutot que N50 serait pas mal.

Ou alors de laisser le choix :wink:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Caeli
Omniscient
Messages : 751
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par Caeli » 03 mai 2023 16:36

Oui genre intégrer la calculatrice :D
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

sebastien38
Gourou
Messages : 457
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par sebastien38 » 09 mai 2023 08:24

Il y a quand même un biais assez extrême avec la saisie des infiltrations, que ce soit n50 ou Q4...

Sur les collectifs, on mesure toujours par échantillonnage. Quid de tous les logements qui ne sont pas mesurés ? Personne ne connaîtra jamais le débit de fuite des pièces déperditives. Comment vous faites ?

J'en ai discuté avec un mesureur qui m'a dit que beaucoup de promoteurs connaissent les règles d'échantillonnage et donc savent très bien "où l'effort doit être mis"...

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2574
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par olivir » 09 mai 2023 08:52

C'est pour ça qu'on n'a pas forcément la même qualification de l'étanchéité entre dimensionnement et calcul réglementaire. Selon moi, le dimensionnement doit être conservateur, on s'intéresse au cas le moins favorable.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Sebastien G6
Expert
Messages : 101
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par Sebastien G6 » 10 mai 2023 11:02

Pour le dimensionnement, on double les infiltrations tout en négligeant les apports, on prends une température extérieure rarement atteinte (voire jamais dans ma région), puis on applique une surpuissance et on sélectionne un émetteur avec une puissance supérieure. A moins de vraiment très mal travailler sur l'étanchéité on a peu de chances de sous-dimensionner.

La seule solution serait de faire les tests pour la totalité des logements. Mais ça ne me parait pas nécessaire.

La question du débit à prendre en compte pour les pièces d'entrée d'air en hygro B me parait bien plus importante dans le bilan thermique.

BastienEco
Novice
Messages : 4
Inscription : 09 févr. 2024 10:03
Localisation : Dijon

Re: CHangement norme dimensionnement chauffage

Message par BastienEco » 22 mai 2024 11:27

Bonjour,

Cette mise à jour de la NF 12831, apporte-t-elle des modifications quant à l'application de la surpuissance, ainsi que des valeurs à renseigner ?
J'ai du mal à trouver ses informations, de plus les valeurs de surpuissance disponible dans le manuel Pleiades utilise les valeurs de 2004 non ?