Page 1 sur 1
Scénario de veille ascenseur
Publié : 26 mai 2023 08:32
par mehdi haki
Bonjour à tous.
J'ai eu l'information que la saisie du scénario de veille des ascenseur apporte une économie d'énergie dans les résultat réglementaire très significatives or je ne trouve que très peu d'information concernant ces données. Si vous avez des données concernant les puissance de veille pour les entrée de gamme de Otis, Orona ou d'autres marques, je suis preneur.
Cordialement.
Mehdi HAKIRI
Re: Scénario de veille ascenseur
Publié : 05 juin 2023 09:33
par sebastien38
Bonjour,
j'ai reçu des éléments là dessus la semaine dernière de la part de Kone sur un projet :
Les modèles sont des Monospace 500 DX
Re: Scénario de veille ascenseur
Publié : 07 nov. 2023 08:35
par sebastien38
Il y a un post qui renvoie à cette discussion,
j'en profite pour dire attention car dans les captures ci-dessus, certaines présentent des décréments de 0 W ce qui me semble étrange, et surtout ça ne favorise pas du tout le calcul - il vaut mieux rester avec la puissance de veille par défaut à 1000 W avec les décréments par défaut.
Les paramètres sur la dernière capture donnent un résultat nettement favorable.
J'ai sollicité Kone sur ce point mais pas encore de retour.
Re: Scénario de veille ascenseur
Publié : 07 nov. 2023 16:45
par Eliott WAGNER - IF
Bonjour Sébastien,
Merci pour ces avertissement

.
N'hésite pas à nous tenir au courant de la réponse de Kone si ils te donne une explication.
Cdt,
Re: Scénario de veille ascenseur
Publié : 26 mars 2024 16:54
par Jonath
Est ce qu'il y a du neuf sur ce sujet ?
J'ai un projet avec un ascenseur Kone mais le commercial ne m'a envoyé que le PEP ...
Re: Scénario de veille ascenseur
Publié : 28 août 2025 14:16
par leo.mauvy
Bonjour à tous,
J'ai eu un retour d'OTIS sur le sujet de veille :
"Pour nos appareils GeN2 il faut prendre en compte ces paramètres :
Puissance totale de veille, cabine immobile : de l’ordre de 270W.
Premier décrément au bout d’une minute, de l’ordre de 75W : mise en veille de l’opérateur de porte
Second décrément au bout de 4 minutes, de l’ordre de 100W : mise en veille du Drive
3eme décrément au bout de 4 minutes, de l’ordre de 20W : coupure éclairage et ventilation cabine
Ces 3 temporisations sont paramétrables.
Puissance totale après décrément, de l’ordre de 75W."
Comme on ne peut faire que 2 décréments avec la RE, j'ai ignoré le 3ème, mais ça fait déjà un gain sympa. Si cela peut servir.
Re: Scénario de veille ascenseur
Publié : 15 sept. 2025 08:19
par Mehdi Hakiri
Merci beaucoup pour vos retours.